dimantorr
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки? Спасибо заранее за советы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DriverFirst
Цитата(dimantorr @ 27.3.2017, 23:09) *
Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки?

в преобразователях SEW MOVIDRIVE compact алгоритм управления вентилятором обдува таков, что вентилятор включается только после превышения температуры радиатора выше 45 градусов. Если взять с запасом по мощности, то вентиляторы вообще никогда не включатся.
А разве в Данфосятине нет управления алгоритмом работы вентиляторов обдува?
mr_Frodo64
Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?
GBM
Поставьте просто преобразователь без вентилятора, например, Invertek в IP66. И пыль внутрь не попадает и звуков не издаёт.
По самые по...
Цитата(dimantorr @ 28.3.2017, 0:09) *
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные ... советы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если температура окружающей среды не превышает 25 С, можно попробовать отсоединить и полностью извлечь вентиляторы из корпуса частотников. Если будут выскакивать ошибка 29 - перегрев силовой платы, то уменьшать частоту ШИМа (14-01) или снижать максимальную рабочую частоту ниже 50 Гц (4-14)
AndreyStr
Есть хороший вариант - бесшумные венты
Pawel
Есть много ПЧ на ваши мощности без вентиляторов, габарит только немного побольше чем с вентилятором. А искать и адаптировать бесшумные вентиляторы лишние хлопоты. Frenic Mini идет до 0.75 без вентилятора, это первый попавшийся на глаза. Надо спрашивать у поставщиков.
Pawel
На другом форуме вам уже аналогично ответили.
dimantorr
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.
Andrey_V
Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 11:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

Вообще это кощунство какое-то копеечная экономия, сделав вентилятор постоянно включенным. Сколько раз видел гул от шкафа управления больше, чем от насосов. Недавно столкнулся с ABB, простенькая модель ACS150, там такая же хрень.
Точно знаю, у Delta Electronics во всех ПЧ есть настойка работы встроенного вентилятора. Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него. Где-то здесь уже такое решение предлагали.
DriverFirst
Цитата(Andrey_V @ 29.3.2017, 11:46) *
Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него.

Или самый колхозный вариант: подобрать в цепь питания вентилятора сопротивление, чтобы он работал на пониженом напряжении и меньше издавал звуков.
з.ы. так компьютерные самоделкины иногда делают.
AndreyStr
есть безшумные ПЧ у SIEMENSа
п.с. ответил в л.с.
mr_Frodo64
Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха


Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха. Все остальное дорого.
kamos
у ТС на фото ПЧ смонтированы оригинально-нижний подогревает верхний )
AndreyStr
расслабьтесь ... греется и фиг с ним...так пол страны валяет и не париться
Сергей Валерьевич
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.3.2017, 17:14) *
шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха

и получаем кучу пыли на оборудование... делаю наоборот, внизу приточный с фильтром, наверху решетка... избыток воздуха выталкивается через щели, а не наоборот засасывается через них пыль..
Andrew_2610
У Шнайдера есть безвентиляторные ПЧ. Поищите на сайте или позвоните в тех поддержку.
Fractal
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.3.2017, 13:59) *
Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?

Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.
mr_Frodo64
Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"
mr_Frodo64
Примерная площадь стенок около 3 кв.м.
Fractal
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:14) *
Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"



Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:39) *
Примерная площадь стенок около 3 кв.м.

Спасибо! Не маленький шкафчик получается.
Сергей Валерьевич
Цитата(Fractal @ 28.7.2017, 11:04) *
Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.

2х1,5+1х1,1квт+ тормозные сопротивления. Кратковременный режим
Особых проблем с температурой не наблюдал. Регулярно, в месяц, очистка фильтров.
. Работа в горячем и пыльном от муки цехе..
mr_Frodo64
Цитата(Fractal @ 31.7.2017, 2:37) *
Спасибо! Не маленький шкафчик получается.

это размер невентилируемого шкафа
gansales
У микрика охлаждение можно делать так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Продаётся даже готовый радиатор. Вентиляторы при этом можно выключить.