Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коллекторная разводка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ivanho
Считаю коллекторную систему отопления в программе audytor 6.0 от санком.

На коротких ветвях ( с наименьшей протяженностью трубы) программа ругается о "переизбытке давления" около 5500Па в ОП

насколько это критично для гидравлического баланса системы?Нажмите для просмотра прикрепленного файла





Inchin
Цитата(ivanho @ 1.4.2017, 21:34) *
...
насколько это критично


Нужно исправить.

Либо расходы через ОП увеличивайте, либо меняйте арматуру бокового подключения на другую, имеющую более широкий диапазон регулировки.
ivanho
Понял спасибо! значит только увеличивать расход... так как подходящая арматура дорога для заказчика.
Inchin
Цитата(ivanho @ 2.4.2017, 10:22) *
...подходящая арматура дорога для заказчика.

Если гарнитура бокового подключения дорога для заказчика - выбирайте менее дорогую арматуру, например, обычные радиаторные термоклапаны с преднастройками. Кстати, в реале с настройками выбранных гарнитур Валтек - сплошная головная боль.

Пока же непонятки:

0. Что за котёл? Интересует не название, а тип и принцип.

1. Коллектор выбран неверно. Почему на одном луче по несколько ОП?

2. Выбранный температурный режим системы сомнителен.

3. Зачем такая сборная солянка из разных типов ОП?

4. Откуда данные о введенном сопротивлении котла?

5. Как будет стабилизироваться напор на насосе при динамическом расходе (работа термоголовок)?
ivanho
все это вынужденная реконструкция!!!
0. Котел PLO 50
1.почему коллектор выбран неверно? потому как есть штроба в которую больше ничего не засунуть(
2. при этом режиме можно получить нужные квт с оп (все оп есть) кроме конвектора, т.к секционный не лезет в нишу размером 1200
3.из мануала котла
4.думал поставить на каждый контур (1-2-3 этаж)что нибудь типа Danfoss ASV-PV
Inchin
Цитата(ivanho @ 2.4.2017, 15:33) *
все это вынужденная реконструкция!!!


Вот, плохо всё, начиная с выбора котла.
ivanho
Сам не рад что связался... mad.gif
ivanho
вот набросал схемку 2-х трубки может так будет лучше... кто что думает? Прошу критики)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.