Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой подобрать насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Максим53
Идёт забор хоз. быт. стоков из ёмкости 9м3. На схеме показаны все подъёмы и длина трубопровода. Трубопровод выполнен из стали.
Подскажите какой подобрать оптимальный расход и какой должен быть напор при этом?

У меня получилось при 7 м3\ч напор 7м.

Dima_UA
У меня получилось при 13 м3\ч напор 18м.
Максим53
Цитата
У меня получилось при 13 м3\ч напор 18м.


Сколько получилось потерь по длине? и местных?
andrey R
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 16:53) *
какой подобрать оптимальный расход?

Критерии оптимальности? smile.gif
Максим53
Цитата(andrey R @ 10.4.2017, 20:45) *
Критерии оптимальности? smile.gif


от 8 до 12 м3\ч я думаю достаточно unsure.gif
andrey R
Достаточно для чего? smile.gif
Dima_UA
я подбирал, что бы скорость была не меньше 1 м/с. потери по длине + 20% на местные = 11 м
Максим53
Для того что бы насос откачал в пределе часа. И для подбора насоса, ebara серии DW.
andrey R
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:14) *
Для того что бы насос откачал в пределе часа. И для подбора насоса, ebara серии DW.

Да? А почему "в пределах часа" - это оптимально? smile.gif Шоб подобрался ebara из серии DW? biggrin.gif


Максим53
На производство подбираю, механик сказал за час откачивал предыдущий. Вот и ориентируюсь в этих пределах.
Стебётся тут biggrin.gif
andrey R
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:27) *
механик сказал за час

А-а-а, вот он - критерий оптимальности laugh.gif
Arkadii
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 23:27) *
... механик сказал за час ....

bestbook.gif
серия DW - мотор без принудительного охлаждения. Перегреется за час. -sad.gif Зато все из нержавейки. "Блестит" - вот "критерий оптимальности".
Максим53
По теме можно писать, дело не в насосе. Я ещё посмотрю какой выбрать. Мне главное определиться с напором, производительность я указал.
T-rex
Максим53, боюсь у Вас ошибка в расчетах. Получается для нарисованной трубы и расхода 7м3/ч потери напора составляют 1,77 м. Подобранный Вами насос 7 на 7 будет качать, но с бОльшим расходом - около 13,9 м3/ч. Соответсвенно, мощность двигателя нужно выбирать на эти параметры
andrey R
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 21:27) *
механик сказал за час откачивал предыдущий. Вот и ориентируюсь в этих пределах.

Артель коекакеров прям smile.gif wink.gif
Предыдущий на балансе не стоял, бумаг на него нет, когда тащили его на дачу, или на помойку /нужное подчеркнуть/, на шильдик не глядели, решили пригласить некое юное дарование для утонченных расчетов по критерию, чтоб как предыдущий работал, но блестел нержей, сиянием поражая взоры biggrin.gif
Максим53
В итоге при 13м3/ч напор 18 м ? всё верно?
T-rex
Повторюсь - приведенная система трубопроводов при расходе 13 м3/ч имеет потери напора около 6,1 м. Плюс нужно добавить пару метров на глубину колодца. То есть насос нужно подбирать на условия в рабочей точке 13 м3/ч и 8 м (если расход 13 м3/ч Вам требуется)
Dima_UA
Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 6:51) *
Повторюсь - приведенная система трубопроводов при расходе 13 м3/ч имеет потери напора около 6,1 м. Плюс нужно добавить пару метров на глубину колодца. То есть насос нужно подбирать на условия в рабочей точке 13 м3/ч и 8 м (если расход 13 м3/ч Вам требуется)

каким макаром у Вас в трубопроводе получилось 6 м?
Arkadii
На схемке "сифон" однако rolleyes.gif В конце вода под землю далеко идет?
T-rex
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2017, 8:59) *
каким макаром у Вас в трубопроводе получилось 6 м?

Каким-то онлайн калькулятором. Сейчас ручками сделал - чуть больше получилось, 6,9м. Расчет прилагаю
Dima_UA
врет калькулятор.
по табл. шевелевя и формуле снип потери больше 10 м на стальном трубопроводе. на пластмассе до 9 м.
T-rex
Мой контраргумент: врет Шевелев. По формуле Альтшуля потери в б/у стальной трубе составят 6,9 м. Расчет приложен выше
Dima_UA
как считать, пусть выбирает автор поста.
sower1
разница отметок на входе и выход где?, там может сифон и без насоса заработает? или он воткнут в землю и это хъозяйство названо фильтр-колодцем?

диагноз по фотографии ставим время откачки не понятно, скорость заполнения резервуара не ясна, вязкость не определена, куда качаем тоже не ясно.
wilo drain 14/40? блестит, и вам пордойдет
T-rex
Цитата(Dima_UA @ 13.4.2017, 9:12) *
как считать, пусть выбирает автор поста.

Воспринимайте мои слова больше как занудство. Наверное, ВК лучше считать по Шевелеву
WVXIW
Максим, критерий "чтоб за час откачал" может быть совсем неприемлем, Вам бы учесть скорость наполнения приемного резервуара и уже потом можно подумать о производительности и напоре насоса, так будет правильнее. В идеале должен быть обеспечен некоторый подпор с приемного резервуара, т.к. А) соблюдение требуемого NPSHr и как следствие надежная безкавитационная работа и Б) экономия на оборудовании и электроэнергии - думаю Вам не интересно покупать переразмеренное оборудование не соответствующее режиму водоотведения

Из Вашего эскиза вижу только статические потери в размере 5 м в.ст., прибавьте к этому расчетные потери на трение(а лучше измеренные) и отнимите "подпор" - уровень в приемной камере (считаем от оси рабочего колеса) вот и получите требуемый напор, а производительность считайте от скорости наполнения.
Dima_UA
Цитата(Сергей19920202 @ 9.5.2017, 15:28) *
В этом вопросе можем разобраться- зайдите на наш сайт и оставьте заявку с вопросом и мы поможем подобрать вам насос


а здесь что мешает Вам помочь разобраться?
Максим53
Цитата(Dima_UA @ 9.5.2017, 16:10) *
а здесь что мешает Вам помочь разобраться?

Рекламит свой сайт biggrin.gif Шустрик)
Spok_only
Цитата(T-rex @ 13.4.2017, 6:31) *
Мой контраргумент: врет Шевелев.

Шевелёву (формулам, приведенным в разд.1 «Расчётные формулы и структура таблиц») надо доверять, критически надо относится к расчётным диаметрам труб, которые заложены при составлении его таблиц.
Об этом была тема (смотри сообщения 25,26,41 ):
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25417&st=0
В сообщении 76 этой же темы есть финальные файлы для гидравлических расчётов холодной и горячей воды в стальных трубах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.