Здравствуйте!
Прошу оказать содействие и предложить варианты охлаждения и обогрева следующего шкафа:

Устанавливаемое в шкафу оборудование имеет:
1. суммарное тепловыделение 15000 Вт,
2. допустимая температура окружающей среды - 0-40С
3. Внутри оборудования имеются вентиляторы с суммарной производительностью - 8000м3\ч для охлаждения

Необходимо разместить данное оборудование на улице УХЛ1 (-60...40С)
Вопрос:
1. Как лучше обеспечить охлаждение при температуре окружающей среды 40С?
2. Как лучше обеспечить обогрев при температуре окружающей среды -60С.

Заранее спасибо.


Зольников Михаил
Требуется ли данному оборудованию подача свежего воздуха, или важно именно поддержание температуры?
Blade runner
Цитата(Scan @ 17.4.2017, 19:49) *
Заранее спасибо.

Этого недостаточно для расчета.
испытатель
Навскидку - внутрення рециркуляция через два теплообменника (один подогреватель второй - охладитель) Теплообменники присоединить к теплоснабжению и чиллеру соответственно, шкаф изолировать. 8000 м3 для теплоотвода 15 кВт много явно.