Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальное расстояние между опорами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Pipes
Здравствуйте!
Какой минимальный пролет допустим между опорами трубопровода?
Трубопроводная эстакада (трубы DN400, 500, 700, 800, 900) расстояния между опорами эстакады до 14м.
Планируется прокладка труб 219х7, 325х9.
1. Необходима ли установка промежуточных опор в пролете 14м?
2. Допустима ли установка опор на консолях по эстакаде, при минимальном расстоянии между ними 1-2м?
SergeiB
Что в трубах? горячая вода? Для двухсотки пролет великоват. Для четыреста нормально. Можно продумать групповые вертикальные опоры, так чтобы посередине между основными опорами Ду200 опиралась на трубу Ду400 или 500.
Pipes
Да, вода
Хотят выкинуть консоли в пролет с каждой опоры эстакады и на эти консоли положить трубы.
Между опорами, которые будут на концах консолей получается меньше 2м. По расчету одна опора будет нагружена, а вторая нет. В результате с одной стороны пролет уменьшится на длину консоли, а с другой увеличится.
SergeiB
Цитата(Pipes @ 15.5.2017, 15:17) *
Да, вода
Хотят выкинуть консоли в пролет с каждой опоры эстакады и на эти консоли положить трубы.
Между опорами, которые будут на концах консолей получается меньше 2м. По расчету одна опора будет нагружена, а вторая нет. В результате с одной стороны пролет уменьшится на длину консоли, а с другой увеличится.

То есть, опоры будут соединены между собой какими то балками или фермами? Из рисунка не совсем понятно, укосины идут вниз от опор.
Pipes
Примерно так выглядит
Kolobok_vk
SergeiB
Расчет нужен. Обычно колонны скользящих опор рассчитывают на вертикальную нагрузку, а горизонтальную по минимуму. И добавлять опрокидывающий момент такими кронштейнами ни к чему. Диаметры труб солидные.
Pipes
Установка промежуточных опор желательна, правильно?
SergeiB
Установить промежуточные опорные колонны может быть проблематично. А вот фермами опоры эстакады соединяют.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Согласно пособию aq14410uagroup.ru/normdocs/ и ГОСТ 23235-78. На конструкциях ферм можно установить промежуточные опоры для двухсотки и трехсотки.
Pipes
А в чем проблематично?
Эстакада трехярусная, на отметке нижнего яруса установить дополнительные опоры.
Или выбрать вариант, какой дешевле? Ферма или доп. стойка?
Georgf
Переход через дорогу.
Сам рассчитывал и заказывал расчеты перехода трубопроводов
тепловых сетей через дороги.
Постоянно делали замечания по таким металлоконструкциям (внешний вид и т.п)
Посмотри как сделаны перехода
Максимальная скорость ветра в этом городе 26 (м/с) не ошибся 26
Установлены элементы ребер жесткости посредине пролета
Работают уже так минимум 25 лет. Диаметр Ду500 и Ду300
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.