Цитата(x-legend @ 23.5.2017, 15:59)

1.Насосная группа Meibes.
2.В обвязке циркуляционных насосов на бойлерах схема следующая - запорный/насос/обратный/запорный
3.На обратках теплоснабжения стоят фильтры.
4.Что вы имели ввиду про обвязку насосов? И что вы подразумеваете под установкой не в том месте?
1. У Meibes много типоразмеров, ГУГЛ выдает уже восьмое поколение

.
2. А на СО и ТП какая схема?
3. А перед регулирующей арматурой и насосами наверное лучше будет.
4. У Вас на схеме насосы стоят перед узлами смешения(нарисовано так). Так ставить нельзя, работать не будет, о чем и написал в #2.