Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ТМ_На обсуждение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
x-legend
Коллеги, вот так вот..

Прокомментируйте
awlan
Цитата(x-legend @ 20.5.2017, 23:58) *
Коллеги, вот так вот..

Прокомментируйте


Все плохо rolleyes.gif .
Работать не будет.
jota
Цитата(awlan @ 21.5.2017, 6:14) *
Все плохо rolleyes.gif .
Работать не будет.

Категоричность - не признак правоты.....

На каждый котёл обратный клапан - условие работы в каскаде.
Присоединение 1 котла сделайте параллельно 2-му без лишних поворотов.
Теплообменники бойлеров подключаются сверху вниз (подача наверху)
На бойлеры ставить насосы с ЕС моторами дороговато
Я бы ставил обратные клапаны после насосов на коллекторах систем.
Амиго
Оформление любительское.
Да, обратные клапана, если насосы с коллектора, надо ставить. И у котлов тоже.
Фильтр на обратке я б один общий поставил. Так проще манометры до и после поставить, чем так как щас.
Ну и краны на выходе из коллектора... традиционно.
x-legend
Цитата(awlan @ 21.5.2017, 6:14) *
Все плохо rolleyes.gif .
Работать не будет.



А почему? smile.gif
awlan
Цитата(x-legend @ 22.5.2017, 18:08) *
А почему? smile.gif


Да много чего(почти все rolleyes.gif ), начиная с уклонов к воздушникам dry.gif , озвученного выше и конечно обвязки насосов.
x-legend
Цитата(awlan @ 22.5.2017, 15:13) *
Да много чего(почти все rolleyes.gif ), начиная с уклонов к воздушникам dry.gif , озвученного выше и конечно обвязки насосов.

Если вам не тяжело - подскажите...
Что не так с насосными группами?
Смит
Цитата(x-legend @ 22.5.2017, 20:05) *
Если вам не тяжело - подскажите...
Что не так с насосными группами?

А что там за "группы"? Просто стоит один насос?
awlan
Цитата(Смит @ 23.5.2017, 2:31) *
Просто стоит один насос?


не в том месте dry.gif .
x-legend
Цитата(Смит @ 22.5.2017, 21:31) *
А что там за "группы"? Просто стоит один насос?


Насосная группа Meibes.

Конструктивно в ней встроены запорные вентили и обратный клапан.

В самих котлах встроены насосы и обратный клапан.



Цитата(awlan @ 23.5.2017, 5:29) *
не в том месте dry.gif .


В обвязке циркуляционных насосов на бойлерах схема следующая - запорный/насос/обратный/запорный

На обратках теплоснабжения стоят фильтры.

Что вы имели ввиду про обвязку насосов? И что вы подразумеваете под установкой не в том месте?
awlan
Цитата(x-legend @ 23.5.2017, 15:59) *
1.Насосная группа Meibes.
2.В обвязке циркуляционных насосов на бойлерах схема следующая - запорный/насос/обратный/запорный
3.На обратках теплоснабжения стоят фильтры.
4.Что вы имели ввиду про обвязку насосов? И что вы подразумеваете под установкой не в том месте?


1. У Meibes много типоразмеров, ГУГЛ выдает уже восьмое поколение rolleyes.gif .
2. А на СО и ТП какая схема?
3. А перед регулирующей арматурой и насосами наверное лучше будет.
4. У Вас на схеме насосы стоят перед узлами смешения(нарисовано так). Так ставить нельзя, работать не будет, о чем и написал в #2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.