Народ! Есть калорифер общей мощностью 31.5 кВт. Включается после рекуператора для догрева воздуха. Следуя последним тенденциям, разумно будет включить 2 ТЭНа по 9 кВт дискретно, а канал на 13.5 кВт через твердотелку на ШИМ управление?
Ещё один калорифер (такой же) ставлю до рекуператора на случай морозов (ниже -23 С) и обмерзания рекуператора. Имеет смысл его включать ступенчато или сразу на полную мощность?
Какие твердотелки народ ставит на такие токи (20 А)? 3 однофазные или 1 трех-фазную?
Blade runner
23.5.2017, 11:48
Если трехсекционный, то две секции контакторами, одна секция ттр.
parovoZZ
23.5.2017, 12:04
Цитата(Blade runner @ 23.5.2017, 11:48)

Если трехсекционный, то две секции контакторами, одна секция ттр.
Это понятно. Вопрос в том, практикуется так?
Blade runner
23.5.2017, 12:28
Так и делаю.
parovoZZ
26.5.2017, 17:30
А какие тиристоры используете?
Blade runner
27.5.2017, 14:51
Кипприбор
TTC REGIN для 380 и Pulser Regin для 220
Blade runner
1.6.2017, 20:34
Тоже вариант, только довольно дорогой.