Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: PCC плата
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
pavik
Здравствуйте.
Возникла такая проблема - не могу подключиться к лону через плату PCC-10. Nodeutil и LonMaker не принимают даже Пин-сигналы. Запускаю NodeUtil. Нажимаю сервис пин на внешнем устройстве.Nodeutil не сообщает о новом устройстве. Нажимаю S (вывод статистики) - значение "Packet Errors detected" увеличивается на 2. Пытался поиграть установками в LonWorks Plug'n Play - не помогает =(
Мож кто знает - как это лечится и лечится ли вообще ?
shylock
А если сделать LonWorks Plug'n Play => Diagnostics => Comm, то service pin тоже не виден?
pavik
Тоже пробовал - та же самая реакция =(
Значение ошибок увеличивается на 2 и все.
shylock
Ничего умнее "снести всё нафиг и установить заново" в голову не приходит.
ggg_ggg
1. Драйвера устанавливаются до установки платы, если после - то проблемы.
2. Посмотрите, кто управляет (главное окно)
3. Взять драйвера из OpenLDV - там проще настройки (с сайта Echelon)
pavik
Цитата(shylock @ Jan 22 2007, 13:22 )
Ничего умнее "снести всё нафиг и установить заново" в голову не приходит.

Уже пробовал =(
Вплоть до сноса и установки новой ОС.
Не помогает.

Добавлено - 14:06
Цитата(ggg_ggg @ Jan 22 2007, 13:38 )
1. Драйвера устанавливаются до установки платы, если после - то проблемы.
2. Посмотрите, кто управляет (главное окно)
3. Взять драйвера из OpenLDV - там проще настройки (с сайта Echelon)

1. Когда ставил операционку по-новому, вынул плату, установил Lonmaker с выделенной птичкой об установке драйвера PCC-10. После установки всунул плату - не помогло =(
2. Не понял. Чем кто управляет? И в каком главном окне посмотреть?
ggg_ggg
Панель управления - > д.б. плагин для PCC-10.
pavik
Цитата(ggg_ggg @ Jan 22 2007, 16:24 )
Панель управления - > д.б. плагин для PCC-10.

В первый раз об этом плагине слышу =(
Вроде без этого все работало.
А Вы с сетью через Lonmaker работаете?
ggg_ggg
Смотрите Lonworks плагины в Пуск-панель управления.
См. стр 3.2
pavik
Цитата(ggg_ggg @ Jan 22 2007, 17:43 )
Смотрите Lonworks плагины в Пуск-панель управления

А, Вы имеете в виду
Пуск->Панель управления -> Lonworks Plug'n Play
Там в NI Application стоит 'NCIPCC'
Пытался проитись по всем трем значениям - ноль эффекта.
ТОлько после изменения не перезагружася.
ggg_ggg
Попробуйте прочитать документацию или зайти на сайт Echelon и скачать
дрова.
ganin
Может поможет. Так де рубился долго на старом ноутбуке. При установке вин ХР, до этого был 98, в фирменных дровах не было PCMCI, и слот работал криво, не видя некоторые устройства. Фактически видел, но обслуживать отказывался. Так и не поборол.
pavik
Цитата(ganin @ Jan 22 2007, 23:49 )
Может поможет. Так де рубился долго на старом ноутбуке. При установке вин ХР, до этого был 98, в фирменных дровах не было PCMCI, и слот работал криво, не видя некоторые устройства. Фактически видел, но обслуживать отказывался. Так и не поборол.

К сожалению это не мой случай =(
До этого все прекрасно работало. Все больше склоняюсь к мысли, что плата погорела, придется покупать новую. Мож кто знает куда в Москве за наличные можно прийти и купить USB адаптер к лону?
Vasiliy
C usb адаптером надо быть осторожнее, т.к. через Эшелоновские свистки не все работает. На форуме обсуждалось тут.
pavik
Цитата(Vasiliy @ Jan 23 2007, 10:10 )
C usb адаптером надо быть осторожнее, т.к. через Эшелоновские свистки не все работает. На форуме обсуждалось тут.

Не нашел нигде список ограничения применения "свистков". Нашел только, что TAC Vista с ней не работает. А еще что-нить есть?
Vasiliy
А ссылку, которую я дал посмотрели? Там шла речь о Siemens BACnet/LON.
ggg_ggg
Siemens на воду дует , а может и хуже... Я прекрасно работал с LOYTEC
NIC-USB ( имеет на выходе FT-10, LPT-10, RS-485, TP-1250, TP-2500).
Вот такое хитрое устройство... Сколько стоит - не знаю ( просто пользую)
pavik
Ну в принципе проблему решил срочной закупкой iLon10 =)
В Москве за 2 дня рыскания Echelonовские "свистки" не нашел =(
Всем спасибо.
KDVectra
Цитата(pavik @ Jan 22 2007, 09:46 )
Тоже пробовал - та же самая реакция =(
Значение ошибок увеличивается на 2 и все.

Подобные проблемы с РСС могут быть связаны с неправильным типом Transceiver'а, установленным в LonWorks Plug 'n Play.
Guest
Может кинуть клич у кого есть такой интерфейс. Пусть свой вынет ваш вставит и посмотрит что получится.
biton
Я использую такой интерфейс, с удовольствием бы попробовал помочь, но от москвы больно далеко. Использую правда не Лонмейкер, а NL220. Из настроек в NL220 по поводу адаптера только указать в новом проекте Network Interface - LON1. Все настраивается в LonWorks Plug n Play. Могу выслать скриншоты. Установка драйвера PCC1O производил как при вставленной так и при отсутсвии карточки (под разные операционки) - никаких багов. Дрова ставил на чистые винды - без LNS. При вставке карточки без дров устройство определяется в диспетчере устройств как LonWorks PCC10 Network Interface , но просит дров.
Выкладываю инструкцию по установке, написанную для меня в далеком прошлом, мож поможет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.