Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Застойные зоны и ЛЕГИОНЕЛЛА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Shalatonin
Добрый день уважаемые коллеги! Проектируется промышленное здание ремонта, по водоснабжению: хозяйственно-противопожарный водопровод, 4 пожарных крана, из санитарно-технического оборудования раковина и унитаз. Вопрос следующий какой шанс размножение легионеллы в застойных зонах? Поможет ли обратный клапан например поставить на ответвления к пожарным кранам? Как бы вы поступили? Чертеж прилагаю.
Young
Ничего бы не ставил.
Цитата
Другие источники[19][20][21] говорят о других промежутках температур:
60—70 °C до 80 °C — Дезинфекция
66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
20 °C до 45 °C — Legionella размножается
20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя

Shalatonin
Цитата(Young @ 26.6.2017, 11:37) *
Ничего бы не ставил.

То есть она просто не будет размножаться , ведь температура холодной воды 10-20 градусов?
Serg Ivanov
Цитата(Shalatonin @ 26.6.2017, 12:50) *
То есть она просто не будет размножаться , ведь температура холодной воды 10-20 градусов?

Да.
andrey R
Эт на протоке 10-20 градусов, а в трубе без разбора вода приобретает температуру окружающей среды.
rinatbay
Закольцуй слева краны.
Shalatonin
Цитата(rinatbay @ 27.6.2017, 9:31) *
Закольцуй слева краны.

А смысл? Вода будет идти по пути наименьшего сопротивления.
rinatbay
Цитата(Shalatonin @ 27.6.2017, 16:12) *
А смысл?

Чтобы вода не застаивалась.

Цитата(Shalatonin @ 27.6.2017, 16:12) *
Вода будет идти по пути наименьшего сопротивления.

Правильно.
Shalatonin
Цитата(rinatbay @ 27.6.2017, 17:15) *
Чтобы вода не застаивалась.


Правильно.

Если закольцевать слева краны, вода там разве будет циркулировать? ведь ей легче справа пойти, к водоразборному стояку.

Или справа вообще убрать, и пойти просто слева?
rinatbay
Вода пойдет и слева и справа. Слева просто скорость поменьше будет.
nagger
Длина застойной зоны имеет значение?
PesPes
в большей длине больше объём для размножения
nagger
Я про другое хотел спросить: на обводной ввода задвижка всегда закрыта, до и после задвижки застойные зоны - там будет множиться легионелла?
rinatbay
Цитата(nagger @ 28.6.2017, 14:55) *
там будет множиться легионелла?

Не будет, вода хлорированная же.
Serg Ivanov
Цитата(rinatbay @ 28.6.2017, 15:08) *
Не будет, вода хлорированная же.

Согласно пп.8.3. СП 3.1.2.2626-10 основа профилактики легионеллёза на потенциально опасных объектах общественного пользования заключается в соблюдении соответствующих инструкций, режимов и требований нормативно-технической документации.
Согласно пп.8.6 СП 3.1.2.2626-10 в системах водоснабжения, других системах связанных с циркуляцией тёплой воды в диапазоне от 20º до 50ºС концентрация возбудителя резко возрастает за счёт образования биоплёнок на поверхности оборудования, что является ключевым фактором накопления потенциально опасных концентраций легионелл.
Согласно пп.8.7.4 СП 3.1.2.2626-10 при снижении температуры в системе горячего водоснабжения до температуры менее 50ºС условия для размножения легионелл наиболее благоприятны.
http://docs.cntd.ru/document/902215385
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.