Добрый день!
Архитектор заложил в решения большую площадь остекления административно-бытового здания (около 25% от общей площади ограждающих конструкций). Также предусмотрена переходная галерея в существующее здание с витражами вместо стен. Галерея не предусматривает постоянного присутствия персонала.
Ов-шники, понятно, заложили достаточную мощность отопления, но комплексное требование по обеспечению удельной теплозащитной хар-ке не может быть обеспечено. Как поступать в таком случае?
Единственное, что я нашёл, применимое, - это СП 267 на проектирование высотных зданий, для которых как раз характерны огромные площади остекления.
Там задаётся при площади остекления более 25% сопротивление окон должно быть увеличено на 15% относительно требований СП 50. При остеклении более 50% - должно быть технико-экономическое обоснование. Я использовал более старый стандарт - временный, МГСН4.19-2005 и заложил витражи сопротивлением 0.65 м2*С/Вт.
Есть ли другие, более подходящие (не для высотных зданий) СП для зданий с большой площадью остекления?