Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 17:58)

СЦГВ расшифруйте и тогда про тут же упомянутые теплосети станет ясно- в закрытых схемах дезинфекция не требуется.
А систему ГВС и ХВС здания- да. промывать и дезинфицировать как и нарводопровод, хоть и по требованиям разных документов.
И, кстати, пробы почти всегда сразу не проходят если помыли не долго.
Что-то бутор какойто.
Читайте внимательно Санпин
3.1.1. СЦГВ дифференцируются на:
- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;
- присоединенные к открытым системам теплоснабжения;
- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.
А теперь еще раз пункт 3.4.1. "
СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.
То есть тепловые сети и системы ГВС,вентиляции,отопления.
Цитата(Амиго @ 27.4.2018, 18:21)

Все это интересно, но...
Но все таки. Линия промывки имеется ввиду штуцера? И это не Москва. Не МОЭК. Другой город, другая ТСО. С МОЭКом проще. Позвонил - все объяснили. Тут зак судится с ТСО за прошлые объекты... вопбщем все сложно.
п.с. СЦГВ - это центральное горячее водоснабжение. Понятно что нужна дезинфекция. У меня закрытая система.
Скорее всего имеется ввиду указание с какой стороны производится промывка должна у вас с обратки или подачи (то бишь обратная линия или подающая линия).