Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возможность вентиляции игрового зала и зала кафе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bueva
Возник вопрос, как Вы думаете можно ли в одну приточную систему объединить игровой зал и зал кафе , расположенные на одном этаже. Нет места размещать 2 приточные установки. Или может быть разместить установку для притока в игровом зале под потолком, ну боюсь шуметь очень будет.
Guest
Смотря какая установка.
jjj
Я поставил бы обратные клапана на отводах в эти помещения. Компромисное решение.
Guest
Цитата(jjj @ Jan 22 2007, 17:07 )
Я поставил бы обратные клапана на отводах в эти помещения. Компромисное решение.

Шуметь меньше не станет.
Bueva
Цитата
Смотря какая установка.

Хоттела сделать наборнуюё заслонка, фильтр, воздухонагреватель, вентилятор в звукоизолирующем корпусе, шумоглушитель.
Litvinov
где то в нормах (общепит) предписывается делать отдельную систему на кафе. если у вас установка до 3000 м3/ч, то ее можно (по нормам) повесить под подшивной потолок, шуметь не будет если уменьшить скорости в сечении и использовать шумоизолированные вентиляторы
jjj
Надо бы пояснить, а в чем сомнения? Нормы ПБ? Распространение запахов? Шум?
Igor Barishpolets
В Киеве на Саксаганского ул. в кафе-ресторане "Бельгийское пиво" пять лет назад сделали систему вентиляции через внутренние блоки кондиционеров (канальники) + вентиляция кухни. Схемы очень простые и результат налицо!... работает пятый год.
Bueva
Спасибо всем. Разобралась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.