vp-ural
Добрый день, вопрос по СП 60 п.7.11.10 Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения."
А если мы вентканалы от КУИ или ИТП или подвал проложим транзитом по квартире, например кладовке из этих помещений, будет ли это нарушением п.7.11.10 СП 60?
Composter
Цитата(vp-ural @ 13.7.2017, 11:28) *
А если мы вентканалы от КУИ или ИТП или подвал проложим транзитом по квартире, например кладовке из этих помещений, будет ли это нарушением п.7.11.10 СП 60?

вы же сами отвечаете на вопрос
Цитата(vp-ural @ 13.7.2017, 11:28) *
СП 60 п.7.11.10 Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий не допускается


согласно этому пункту можно прокладывать в кладовке только если вы сделаете кладовку отдельным помещением с требуемым пределом огнестойкости за пределами квартиры.
vp-ural
Спасибо
ИОВ
Цитата(vp-ural @ 13.7.2017, 11:28) *
А если мы вентканалы от КУИ или ИТП или подвал проложим транзитом по квартире, например кладовке из этих помещений, будет ли это нарушением п.7.11.10 СП 60?

Там есть такая тонкость - если это вентканалы в строит. конструкциях, то их можно выполнить с пределом огнестойкости по п. 7.17 СП 54 для межквартирных стен/перегородок. Именно так обычно и поступают. В этом случае ограждением квартиры уже будет стенка такого вентканала, т.е. вентканал находится уже за пределами квартиры.
Composter
ув. ИОВ, я насколько понял что автор имеет ввиду когда вентканал проходит по квартире, и обслуживать его можно только зайдя в квартиру.
ИОВ
Трудно сказать, что имел в виду ТС. Мне понятен Ваш ответ - Вы правы по букве Закона при размытом смысле вопроса ТС.
А я указываю на путь, как можно нормативно выполнить прокладку вытяжки из нежилых этажей/помещений.
И если это верт. вентканал из блоков/кирпича с последующим оштукатуриванием, то что там можно обслуживать в пределах квартиры?
Composter
люди обычные то шахты вентиляции выдалбливают и ставят туда холодильник , а тут шахты из подвала - прям мило дело буддет для жителя увеличить свою кладовку.
поэтому даже по логике без снипа, прокладывать инженерию которая не относится к квартирам ,только если есть доступ из коридора.
ИОВ
Так для того и существуют специально обученные люди - архитекторы и ОВ-шники laugh.gif , чтобы жильцы даже не догадались, что за стеной их родной кладовки проложен какой-то вентканал!
Вы же представляете себе и габариты конкретной кладовки и габариты нескольких параллельных чужих вентканалов - вот и принимайте совместно с АР объёмно-планировочное решение, чтобы жильцы увидели в этой кладовке сплошную (без выступов) стенку
Тогда и не будет возможности реализации больных фантазий жильцов.
И ещё раз - верт. вентканалы в строит. конструкциях не требуют обслуживания на этажах - только с кровли или на выходе в тёплый чердак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.