Алена Урсу
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Чем можно очистить сточные воды перед насосной станцией от взвешенных веществ?
Вода фекальная и промышленно-дождевая. Фекальные насосы не подходят, так ка к не смогли найти такой насос на 120 м и 50 м3/час.
Сейчас на объекте стоят какие-то фильтры или сетки, и уставлены насосы на воду с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм, и все работает.
Так же в воде могут присутствовать нефтепродукты.

Подскажите, пожалуйста, чем почистить и куда установить оборудование?

Заранее спасибо
Dmitry_vk
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 0:44) *
Вода фекальная и промышленно-дождевая.
Так же в воде могут присутствовать нефтепродукты.

Это не вода, это стоки.
Причем жуткая смесь. Это хозяйство существующее или проектируемое?
Твердые частицы до 0,1 мм (обычно 0,2 мне встречалось) - это нужно фильтровать чистую воду.
В вашем случае - только очистные)
Не нашли фекальных насосов - не верю (с)
lexa00
Что-то неясно, как это не нашли насосы?????
Алена Урсу
Нет фекальных насосов с таким напором. Несколько организаций нам не смогли подобрать и самостоятельно тоже не смогли.
Если вы знаете хоть один такой насос - приведите пример.

Предприятие существующее, ничего менять принципиально не хотят, только реконструкция существующего.

Про очистные имеете в виду полноценное сооружение?
Dmitry_vk
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 14:26) *
Нет фекальных насосов с таким напором. Несколько организаций нам не смогли подобрать и самостоятельно тоже не смогли.

А происхождение такого напора? Из чего складывается, и на что вы можете повлиять?
Называйте, кого запрашивали, предложу еще варианты. Не реклама)
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 14:26) *
Про очистные имеете в виду полноценное сооружение?

Да, только так для вашего качества.

100 м сходу несколько вариантов попадаются, копайте глубже
http://www.hycom.ru/files/KWP-GN-3.pdf
Можно последовательно подключить насосы, только осторожнее с напором на входе. Можно попробовать заветную цифру в 120 м снизить.
Все проще очистных)))
Алена Урсу
Меньше 120-115 не сделать. Вначале вообще говорили 190 метров. Такой напор потому что качают далеко за территорию. Подробности не известны.

Предложенный тут насос, как я вижу, не подходит.

Если подскажите хотя бы, у кого ещё попросить подобрать, буду благодарна. Ещё нам нужно металлический корпус обязательно.

Никакие сетчатые барабанные фильтр не подойдут? Потому что их с нефтепродуктами нельзя?
Dmitry_vk
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 17:50) *
Меньше 120-115 не сделать. Вначале вообще говорили 190 метров.

Это говорит о том, что заказчик пальцем в небо исходные данные выдает.
При желании можно докопаться до истины, и это могло бы существенно упростить задачу.
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 17:50) *
Если подскажите хотя бы, у кого ещё попросить подобрать, буду благодарна. Ещё нам нужно металлический корпус обязательно.

http://www.xylect.com/bin/Xylect.dll?RQID=...616015682180209
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Насос шламовый, думаю вам подойдет, но плотно работайте с производителем.
В опросном листе не стесняйтесь с исходными данными, чем больше, тем лучше.
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 17:50) *
Никакие сетчатые барабанные фильтр не подойдут? Потому что их с нефтепродуктами нельзя?

Из дерьма конфетку одним фильтром не сделаешь, чудес не бывает.
Алена Урсу
Эх, Три месяца докапывается, желания куча, ответ : вы проектировщик вы и решайте, доводы слушают плохо.
первые исходный данные были картинка схемы насосной, сфотканная на месте.
Нашла решетки с прозором 2 мм,надо придумать приемный резервуар теперь.
Просят все заводской готовности, тут не знаю, кто нам сделает приемный резервуар, отдельно стоящий и с решеткой
Dmitry_vk
Цитата(Алена Урсу @ 21.7.2017, 15:12) *
Нашла решетки с прозором 2 мм

И как они вас спасают?
miter
Цитата(Алена Урсу @ 20.7.2017, 0:44) *
Вода фекальная и промышленно-дождевая. Фекальные насосы не подходят, так ка к не смогли найти такой насос на 120 м и 50 м3/час.

Иртыш ПД50/315-37/2
chea
Цитата
Сейчас на объекте стоят какие-то фильтры или сетки, и уставлены насосы на воду с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм, и все работает.

если все работает, то какая ваша задача?
"какие-то фильтры и сетки", очищающие фекально-промышленно-дождевой сток до 0,1 мм, вот и поставьте такие же
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.