Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: железобетонные овальные канализационные трубы с
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
попалась недавно в руки документация на железобетонный овальные канализационные трубы с футеровкой из полипропилена внутри. Скорее всего придется делать проект канализации с такими трубами. Никогда с ними раньше не сталкивался-какие тонкости необходимо при этом учесть, чего опасаться, от чего подстраховаться? Знаю что одним из плюсов этих труб по идее должна быть малая вероятность засоров при маленьких расходах. Так же думаю относится к плюсам-футеровка из полипропилена. из минусов-полагаю-вес больше чем у полипропиленовых. А какие есть еще у них есть плюсы и минусы? Прошу поделится опытом
andrey R
Гидравлика другая, не как круглых, по таблицам Лукиных не посчитать.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 17.8.2017, 16:02) *
Гидравлика другая, не как круглых, по таблицам Лукиных не посчитать.

А есть какие таблицы для них, или это надо самому все высчитывать? И кстати таблцы Лукиных не подходят, а таблицы Добромыслова (для безнапорных труб подойдут)? Под рукой их нет, а на память не помню-есть ли там что для овальных труб или нет.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.8.2017, 14:18) *
А есть какие таблицы для них, или это надо самому все высчитывать?

Самому. Не помню, чтобы были таблицы для овальных. А если и были, то для бетонных без футеровки.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 17.8.2017, 16:25) *
Самому. Не помню, чтобы были таблицы для овальных. А если и были, то для бетонных без футеровки.

Не подскажете где посмотреть методу рассчета? Припоминаю что кажется нечто подобное я в институте проходил, или на каких то семинарах, но ведь когда это было (много лет назад)... А если у Вас есть такая литература, то буду рад и благодарен если и поделитесь со мной...
andrey R
Метод - формула Павловского. Только коэффициенты другие, нежели для круглой бетонной трубы.
Открываете учебник гидравлики и вперед. Я последний раз считал такие трубы лет 20 назад, но там была торкрет-штукатурка, а не пластик внутри.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 17.8.2017, 16:41) *
Метод - формула Павловского.

Вот что значит смотреть сразу в таблицы и не смотреть на формулу по которой они посчитаны.
rolleyes.gif
Vano
Коллеги, да хорош прикалываться то.
Знаем мы вас ВКшников - ничего вы не считаете по гидравлике - все на глаз. biggrin.gif
nagger
Можно самому, можно в программе.
А запросить данные для гидрорасчета поставщика, производителя труб?