Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между выпусками канализации.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
flipvoda
Два выпуска из здания один от сан.-узлов расположенных в подвале, второй от этажей выше. Какое расстояние в свету должно быть между выпусками. Если руководствоваться п.12.36 СП 42.133330.2011, то 0.4м. в свету, тогда колодец на выпуске надо ставить 1.5м. Возмождно ли выполнить выпуск в сущ. колодец d1000 без расширения колодца до 1500.
nagger
Разрисуйте выпуски, колодец - станет понятнее.
flipvoda
Колодец d=1000. Два выпуска из здания в колодец. Возможно ли к нему подключиться не расширяя колодца до 1500. Что тут разрисовывать?
nagger
Что-что: трубы, стенки колодца, лоток.
Ferdipendoz
Выпуск - внутрянка. Не надо использовать генплановский градостроительный СП.
Но почему при расстоянии в 0,4 м вы не помещаетесь в метровый колодец?
flipvoda
Цитата(Ferdipendoz @ 21.8.2017, 12:54) *
Выпуск - внутрянка. Не надо использовать генплановский градостроительный СП.
Но почему при расстоянии в 0,4 м вы не помещаетесь в метровый колодец?


Не помещаюсь. Труба Корсис наружный диаметр 125. Получается между осями выпусков надо брать 525мм в метровый колодец. Маловато до стенок получается.
ProrbIv
Берите 400 по осям труб.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.