Tania222
29.8.2017, 16:39
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, что имеется ввиду в СП 60.13330.2012 - что значит воздуховоды из негорючих материалов? Достаточно чтобы они были класса П? или они должны иметь предел огнестойкости или определенную толщину стали?
7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
г) для участков воздуховодов в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
Цитата
Достаточно чтобы они были класса П? или они должны иметь предел огнестойкости или определенную толщину стали?
Ничего из вышеперечисленного.
Материал воздуховода должен иметь группу горючести НГ. И не важно какого он класса плотности, передела огнестойкости или толщины.
Tania222
29.8.2017, 16:46
Цитата(Wiz @ 29.8.2017, 16:43)

Ничего из вышеперечисленного.
Материал воздуховода должен иметь группу горючести НГ. И не важно какого он класса плотности, передела огнестойкости или толщины.
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали имеет группу негорючести НГ?
Skaramush
29.8.2017, 18:27
Если тонколистовая сталь поддерживает горение, то нет.
Цитата(Skaramush @ 29.8.2017, 18:27)

Если тонколистовая сталь поддерживает горение, то нет.
и в каких нормах это может быть прописано? нигде не могу найти группы горючести определенных материалов, конкретно тонколистовой стали
Metro_net
28.4.2018, 11:13
Тоже столкнулась с формулировкой "негорючие материалы" в отношении транзитных воздуховодов (п.6.18 СП 7.13130.2013) и растерялась.
Что нарыла в Интернете.
Все вентиляционные воздуховоды изготавливаются по определенному государственному стандарту. При этом для изготовления используются оцинкованные листы, которые выпускаются под разными ГОСТами. В основе классификации лежат условия эксплуатации самих вентиляционных труб. К примеру:
- Если по вентиляции прогоняется воздух влажностью не более 60% и температурой не больше +80С, то для воздуховодов используется оцинкованный лист, изготовленный по ГОСТу 14918-80. При этом используется материал толщиною 0,5-1 мм.
- Если параметры перемещаемого воздуха или газов – до +500С, при этом в их составе есть активные химические компоненты, тогда вентиляция собирается из труб, изготовленных из жаростойкой и коррозионостойкой стали, которую производят по ГОСТ 5632-72.
Обозначение ГОСТов производится в сертификате качества, который выдается на каждую партию оцинкованного листа.
И далее.
Оцинкованные воздуховоды должны обеспечивать определенные условия сохранения своих параметров при пожарах и нераспространении огня. Для этого существуют нормы огнестойкости, которые делят все стройматериалы на пять классов. Так вот оцинкованные воздуховоды относятся к нулевому классу. Поэтому уложенные под потолком трубы должны выдерживать температуру огня в течение 90 минут, уложенные по стенам – 30 минут.
Испытание воздуховодов на огнестойкость проводят на самих объектах, где сооружается система вентиляции и кондиционирования. При этом используют СНиП 2.04.05-91. Способы защиты:
- традиционный с использованием фольгированного материала;
- нанесение защитных огнестойких составов при помощи оборудования;
- комбинированный способ.
Как я понимаю, нужно "нарядить" воздуховоды из оцинковки в огнезащиту требуемого предела огнестойкости. Или, чтоб наверняка, из нержавейки воздуховоды, ещё и в огнезащите.
Skaramush
29.4.2018, 17:23
Не путайте огнестойкость и негорючесть.