straus
Дык это, дядя... Ты там писал про учёт разных нагрузок. Но ни УКРМ ни генераторы нагрузкой не являются.

Кстати ни разу не видел на объекте генератора, который мог бы дать ток КЗ больше, чем питающая сеть.
zadvor
Цитата(straus @ 16.9.2017, 1:39) *
Дык это, дядя... Ты там писал про учёт разных нагрузок. Но ни УКРМ ни генераторы нагрузкой не являются.

Кстати ни разу не видел на объекте генератора, который мог бы дать ток КЗ больше, чем питающая сеть.

Дык это, тетя...Я там писал про учет разных нагрузок и смежные цепи....И УКРМ и генераторы могут подпитывать место КЗ, и в расчетах учитываются....

Кстати, не видел, сочувствую. Покатайся по объектам Газпрома, к примеру в Туапсе котельная, по проекту согласованным с Кубаньэнерго, транс собственных нужд 6\0,4 1000кВА, генератор параллельный 2МВт, 0,4кВ (половину на котельную, половину на экспорт), плюс сверху в параллель 2 генератора по 2МВТ 6кВ, чисто на экспорт, с возможностью подпитки котельной в обратку....
Ну или поспрашай старых электриков, из опыта подскажут, как один раскрученный в обратную сторону насос с мощным эл.двигателем, перешедшим в генераторный режим, обестачивал целые районы....
Blade runner
Почитал на досуге. Вывод такой. Т.к. ТС является производителем оборудования , подходящим под категорию "НКУ" ответ на вопрос что ставить, находится в госте на нку. Если на вводе устанавливается автомат на 6 кА , то и в паспорте должна быть запись номинальный ток короткого замыкания - 6 кА. При этом до 10 кА нку током кз до 10 кА не испытываются. Запись означает, что на ящик не должно прилетать больше чем 6 кА. или другого значения , указанного в паспорте. Но если нет прямого указания от заказчика, то выгоднее все же ставить автомат меньше 10 кА. По мне так лучше выключатель нагрузки, например ОТ-16 АВВ, о токе кз в этом случае тоже делается соотв. запись в паспорте - 6 кА.
Аспект
Цитата(zadvor @ 16.9.2017, 19:22) *
Дык это, тетя...Я там писал про учет разных нагрузок и смежные цепи....И УКРМ и генераторы могут подпитывать место КЗ, и в расчетах учитываются....

Ну или поспрашай старых электриков, из опыта подскажут, как один раскрученный в обратную сторону насос с мощным эл.двигателем, перешедшим в генераторный режим, обестачивал целые районы....


Электрики в опытом не стыдятся открывать учебники. М.М. Кацман "Электрические машины", Изд."Высшая школа",1990 г. Глава 10. Режимы работы асинхронной машины. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Учет работающих синхронных и асинхронных двигателей при расчете КЗ, сам расчет токов КЗ в ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
Тема показывает об отсутствии знаний проектирования, испытания и документирования нку ни у автоматчиков ни у электриков. Печально.
straus
Цитата(straus @ 13.9.2017, 10:05) *
По I2t считается тепловое (расплавляющее) воздействие. Но при больших токах КЗ нельзя забывать про механическое воздействие. Электромагнит некислый получается. Если правильно помню, то при трёхфазном КЗ 63 кА на отдельно проложенные на расстоянии 30-50 см друг от друга токопроводы фаз действуем сила более 4 тонн. Так что иногда обеспечение устойчивости к большим аварийным токам влетает в копеечку...

Вот для общего развития интересные видео по теме килоампер в реале:
https://www.youtube.com/watch?v=WPiH5X-Dz54
https://www.youtube.com/watch?v=zhcsI7vGQWo
https://www.youtube.com/watch?v=aeGdqqngnxE
https://www.youtube.com/watch?v=DS06Q6oMRYY
https://www.youtube.com/watch?v=qu-ssfQRRJg