piterlevin
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?
Skaramush
Цитата(piterlevin @ 15.9.2017, 1:39) *
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?


В достижении корпусом температуры точки росы для воздуха помещения. А подаваемая +7 это точка росы почти в любом случае.
piterlevin
Спасибо за ответ. Установка 2х ходового клапана,который при неработающем фанкойле перекроет циркуляцию, решит проблему?
Skaramush
Проблему конденсата на корпусе - решит. Проблему с гидравликой - может создать.
jota
Ставьте 3-ходовой, переключающий на фанкойл или на шунт
piterlevin
Спасибо
SSA
Цитата(piterlevin @ 15.9.2017, 2:39) *
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?

Проблема в "кривом" проектировании.
В Вашем случае - отсутствие запроно-регулирующей арматуры (трех- или двух-ходовые клапаны).
При выключенном фанкойле продолжается циркуляция холодной воды и образуется конденсат.

Решается или установкой регулирующей арматуры или повышением температуры охлаждающей воды.
piterlevin
Спасибо за ответ. На обьекте также весь материал Genova.Постоянные протечки. Вот это кривое проектирование.Ни у кого не было подобного опыта?