Gagabogo
Здравствуйте. Делаю первый проект по отоплению в своей жизни. СО двутрубная с нижней разводкой. Есть несколько вопросов, буду очень благодарен за помощь. Итак:
1) Можно ли организовать отопление лестничной клетки радиатором, который запитан прямо от магистрали, без выполнения стояка и регулировочной арматуры на нем (см. файлы ЛК план, ЛК акснометрия)
2) Допустимо ли организовывать подводку к отопительным приборам сверху вниз (см. файл Подводка). Дело в том что хотел сэкономить место и повел магистральные трубы одна над другой, то есть в вертикальной плоскости, но в здании нет подвала, а в помещениях есть окна. Соответственно, расположив радиаторы под ними, нет места для регулирующей арматуры на стояках. Пришлось задирать подводки. Но не знаю на сколько я поступил правильно.
3) И еще вопрос про ЛК. Если я располагаю прибор ниже 2,2 м, но под лестничным маршем (см. файлы ЛК-2, ЛК2-1), то это всё-равно нарушение СП60 и всё равно нужны ниши? Или может еще какой выход есть?
PS: не нашел как спрятать файлы под спойлер, заранее прошу прощения
Composter
1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.
Цитата
6.4.5. Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
Gagabogo
Цитата(Composter @ 18.9.2017, 21:17) *
1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.


1) Просто ЛК на 3 этажа, и теплопотери восполняет 1 прибор, думал может как-нибудь без организации стояка можно обойтись, поэтому и спросил.
2) Тут вопрос был не то что сверху-вниз, а именно что от стояка идут не горизонтальные подводки,а как бы "гуси".
3) Не совсем понял, я именно про п.6.4.5 (б) и говорил. У меня приборы на 1 этаже, но ниже отметки 2,2 м от площадки лестницы. Или пол первого этажа не считается площадкой? Не совсем понимаю этот пункт СП
Composter
1)отдельный стояк по текущим нормам не требуется. вы пишите что хотите один прибор без регулируеще арматуры подключить - тут только расчет поможет. а можно и поставить регулирующу ю арматуру а вот термоголовку на нее не ставить.
2)хоть лебедями подходите на регулирующей арматуре будет теряться давления раз в 20-30 больше чем в ваших гусях. а подвала нет?
3)смысл отметки 2,2 в том чтобы не было выпирающих частей на эвакуационных путях. и прибор для ЛК можно поставить на 1 этаже под ЛК (это вполне типовое решение). толкьо если прям под ЛК непроходит эвакуационный выход biggrin.gif
Марат917
По СП 60.13330 делать отдельную ветку для лестничных клеток не требует. Согласно пунктам 6.2.7 и 6.4.10 этого же СП необходимо установить ручной балансировочный клапан и автоматический терморегулятор. С учетом вышесказанного, подскажите какую арматуру применить в случае установки одного радиатора (1 лестничный марш).
Woodcuter
Ставлю что то по типу AB-QM.
ЛК от магистрали- обычные решения.
То что у вас ЛК = 1 радиатор - не ваша вина, но требования должны выполнить.
nedrok
Вы СП60 вдунчиво читайте. Там в авторах ООО Данфос значиться. И эта компания неявно рекламирует свою арматуру через норматив. В результате у вас на стояке куча ненужной арматуры. Фильтр нельзя ставить сеткой вверх - из него всё выпадает в трубу.
tolik-8422
Цитата(Gagabogo @ 18.9.2017, 20:59) *
1) Можно ли организовать отопление лестничной клетки радиатором, который запитан прямо от магистрали, без выполнения стояка и регулировочной арматуры на нем (см. файлы ЛК план, ЛК акснометрия)



Поставьте там электрический конвектор и будет всем счастье как по простоте монтажа, снижении стоимости строительства и уменьшении гемороя
инж323
Цитата(Марат917 @ 7.8.2018, 11:13) *
По СП 60.13330 делать отдельную ветку для лестничных клеток не требует. Согласно пунктам 6.2.7 и 6.4.10 этого же СП необходимо установить ручной балансировочный клапан и автоматический терморегулятор. С учетом вышесказанного, подскажите какую арматуру применить в случае установки одного радиатора (1 лестничный марш).

да. и это для прибора на ЛК- как сделаете не отдельной веткой? даже в условиях Т21\Т22 в подвале обе. и мощность прибора этого сопоставима весьма с мощностью стояка( рядового)