Уважаемые коллеги, есть паропровода Ду150мм.
Давление пара Р=8 Бар.
В соответствие с требованиями СП 89.13330.20121 диаметр паропровода рассчитан на расход пара в 8 т/час
при скорости пара 30 м/сек и составляет d=150 мм.
Согласно Техническому заданию Заказчика, расчетные расходы пара в системе находятся
в интервале 5000 ÷ 200 кг/час, следовательно, скорости пара при расчетных нагрузках
сократятся до следующих значений:
G = 5,00 т/ч.
ϑ = 19,00 м/с .
Р = 8 бар.
G = 0,20 т/ч.
ϑ = 0,70 м/с .
Р = 8 бар.
При минимальном расходе скорость пара снижается до 0.7 м/с.
Паропровод имеет протяженность 310 метров, большая часть которых проложена по улице.
Поскольку при малых скоростях происходит увлажнение пара, в системах с
протяженными паропроводами будет поступать к потребителю влажным и использование
конденсатоотводчиков в этом случае не поможет увеличить его энтальпию.
К потребителю придет пар с недостаточным теплосодержанием.
Для предотвращения снижения теплосодержания пара есть предложение рассмотреть
возможность установки сепаратора пара.
Поможет ли сепаратор для повышения энтальпии, насколько он будет эффективен и вообще как определить
реальный эффект от его установки?
Система паропроводов только недавно смонтирована и боимся, что зимой будем иметь проблемы с недостаточным теплосодержанием
пара.