Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технический вопрос по КРУН КРН 3-10 (iv-10)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
w985
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите такой вопрос-может быть кто-то сталкивался: есть ячейка КРУН, в которой по ТЗ я делаю ретрофит (замену ВМП 10 на ВВ/TEL). Но вместе с тем изменяется и функциональность ячейки: мне нужно на крышу ячейки установить портал (конструкцию для выхода ВЛ 6кВ). И вот в этом самый интересный вопрос: как лучше и проще в крышу КРУН установить проходные изоляторы ИП 10 или ИППУ 10? А) Отключить всю секцию шин и просверлить коронкой? Диаметр внутренней части изолятора около 100-150мм. Б) Прорезать ручной дуговой сваркой или автогеном и доработать коронкой или напильником? В) Находил еще решение-прорезать в ячейке болгаркой прямоугольное отверстие (где-то 850х350), а в него установить плиту из плексигласа или оргстекла с уже установленными изоляторами. И все это дело загерметизировать. Плюс последнего решения-быстрота выполнения работ и уменьшение времени отключения потребителей секции шин, в том числе и режимных. Как все это грамотно сделать, а затем осметить или заложить для ведомости работ?.. Буду рад толковым ответам, а еще лучше примерам с фото.
Аспект
Наберите в поисковике - Коммутационный модуль КМ_TEL с вакуумным выключателем BB_TEL-10 для модернизации КСО

Там есть на эту тему материал Прилагаю комплект с чертежами - Альбом 2. Изоляторы на ячейке - лист АРТА 574512.008 ВО. Таких альбомов в комплекте три.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аспект
Отверстия - https://www.youtube.com/watch?v=KEDlDpEZOYE или "балеринкой". У меня где-то лежит, если найду сфотографирую. Есть еще специальные коронки по металлу - http://инструмент-врн.рф/index.php/novosti/item/349-26-yanvarya-2015-instrumenty-dlya-sverleniya-otverstij-v-listovom-metalle
w985
Здравствуйте. Я находил подобный файл и кое-что из него брал) Но там ничего не указано про сверление отверстий под проходные изоляторы... На мой запрос о модуле КМ/TEL, менеджер заявил, что не слышал о таком и он применяется только на Украине. Данный проект Тавриды не совсем верен. Таврида Электрик сделала ход конем сменив блоки БУ/TEL на СM/TER. А проверять все входы и отрисовывать все варианты соединений с блоками защиты будет Пушкин... Мне заявляли, что перерисовка входов для подобного проекта пока у них только в планах, поэтому сам буду делать перепривязку. У производителя релейной защиты-Радиус Автоматика тоже поменялся терминал. Мне подошел Сириус-2Л-БПТ на переменном опер. токе, но выходы во всех типовиках у них для Сириус 21 и Сириус-2Л. Понравилось решение во вложении. Хотя по факту может быть и промежуточный вариант-сначала вырежут прямоугольное отверстие в ячейке, вставят изоляторы, а потом все обратно приварят дуговой сваркой. Спасибо за ответ, просто у меня возникли сомнения на счет диаметра коронки в 100-150мм, да и монтажники ничего подобного еще не делали...
Аспект
Здравствуйте! У Вас правильное решение. В помощь - Серия 5.407-120 Плиты с проходными изоляторами на 6 - 10 кВ Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и Серия 5.4007-48 Крепление опорных изоляторов на 6 - 10 кВ Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.