Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энтальпия наружного воздуха в теплый период года
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
DOlegM
Согласно СП 60.13330.2012 расчетные параметры наружного воздуха для общественный мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012.
СП 131.13330.2012 ссылается на приложение А рисунок 4, по карте г. Дмитров находится в IV зоне.
Согласно этому же СП 131.13330.2012 для IV-I энтальпия будет 48,4-52,6 Дж/кг.
Какое значение брать, где методика расчета?
Искал в СП, справочнике проектировщика (Щекин), ничего не нашел.
zeva
Цитата(DOlegM @ 11.10.2017, 9:26) *
Согласно СП 60.13330.2012 расчетные параметры наружного воздуха для общественный мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012.
СП 131.13330.2012 ссылается на приложение А рисунок 4, по карте г. Дмитров находится в IV зоне.
Согласно этому же СП 131.13330.2012 для IV-I энтальпия будет 48,4-52,6 Дж/кг.
Какое значение брать, где методика расчета?
Искал в СП, справочнике проектировщика (Щекин), ничего не нашел.


Посмотрите формулы термодинамических свойств влажного воздуха. Может быть поможет. Если работаете в программе MatCad, могу сбросить в этой программе.

DOlegM
Цитата(zeva @ 11.10.2017, 11:15) *
Посмотрите формулы термодинамических свойств влажного воздуха. Может быть поможет. Если работаете в программе MatCad, могу сбросить в этой программе.

По формуле:
I=1,005*24,6+(2500+1,8068*24,6)*11,26/1000 =53,4 Дж/кг,
что выходит за диапазон установленный СП 131.13330.2012.
Wiz
Цитата
что выходит за диапазон установленный СП 131.13330.2012.

Влагосодержание вы при какой влажности принимали ?
sneider
Вам делать нечего, считать по формуле и долбаться с картами?)
http://chillers.ru/bibl/allowances/mat/air.php
DOlegM
Цитата(sneider @ 11.10.2017, 13:27) *
Вам делать нечего, считать по формуле и долбаться с картами?)
http://chillers.ru/bibl/allowances/mat/air.php

г. Дмитров - нет, Москву не предлагать.

Нашел еще такой документ, опять же, г. Дмитров нет.
sneider
Цитата(DOlegM @ 11.10.2017, 13:33) *
г. Дмитров - нет, Москву не предлагать.

А в чем принципиальная разница? Препод что ли требует для Дмитрова?))
DOlegM
г. Сергиев Посад, все параметры взял по г. Дмитров, как наиболее ближайший,
если еще заменить энтальпию по г. Москва, я думаю не совсем хорошо будет.

Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 13:25) *
Влагосодержание вы при какой влажности принимали ?

Относительная влажность - 57%.
Wiz
Цитата
мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012.

А чего ж тогда вы температуру взяли по параметрам Б ?
Хотя странно, кто сейчас считает по параметрам А ? У вас кондиционирование будет ?
DOlegM
Температура по параметрам А. Вентиляция.

Да, ошибся температуру не с той кол. взял, нужно - 20,3.

Пересчитал энтальпию с корректной температурой 42,3 Дж/кг.
sneider
/
DOlegM
Будут идеи у кого-то по СП 131.13330.2017 рисунку А.4?

СП ссылается все-таки на него, как по нему находить?
Wiz
Цитата
СП ссылается все-таки на него, как по нему находить?

среднюю взять не судьба ?
Цитата
Температура по параметрам А. Вентиляция.

Просто интересно как вы без кондиционирования обеспечите допустимые параметры микроклимата в помещении, если летом будет температура далекая от параметров А.
DOlegM
Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 14:06) *
среднюю взять не судьба ?

Просто интересно как вы без кондиционирования обеспечите допустимые параметры микроклимата в помещении, если летом будет температура далекая от параметров А.


Согласно опять же файлу, который я выше выкладывал, там далеко не среднее значение берется.
Wiz
Цитата
Согласно опять же файлу, который я выше выкладывал там, далеко не среднее значение берется.

Тада вам нужно найти широту нижней границы, широту верхней границы диапазона энтальпий для вашего региона, широту вашего города и проинтерполировать.
Хотя нафига такая точность не ясно.

DOlegM
Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 14:16) *
Тада вам нужно найти широту нижней границы, широту верхней границы диапазона энтальпий для вашего региона, широту вашего города и проинтерполировать.
Хотя нафига такая точность не ясно.


Хочу понять правильный алгоритм, я учусь и хочу уметь считать правильно, а не отписки преподавателем пишу.
Wiz
Цитата
Хочу понять правильный алгоритм, я учусь и хочу уметь считать правильно

Это похвально, но все термодинамические расчеты носят сугубо приближенный характер, поэтому усреднения значений определенных параметров на различных этапах вполне допустимы.

nedrok
Посчитайте по минимуму и по максимуму. Если вы считаете расходы воздуха, возможно они не будут сильно отличаться и вентоборудование будет одинаковым в обоих случаях.

По СП, там вроде надо интерполировать между линиями на карте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.