Дед Чур
Уважаемые специалисты ,помогите остановить вентилятор.Управление не по шине.10В.После кратковременного замыкания 12-18 контактов в режиме авто раскручивает двигатель и не останавливается.Основные настройки ЧП совпадают с идентичными рядом работающими преобразователями danfoss.Сброс к заводским настройкам не помог.Вручную останавливается Спасибо.
LordN
качайте руководство и смотрите параметры группы 0-50
копируете с исправного на этот все параметры
проверяете
если не работает либо меняйте пч, либо пробуйте перенести управление на другой вход, если он свободен
а лучше найдите специалиста на месте.
mr_Frodo64
Какие входа еще задействованы для управления? Значение параметра 5-10 в студию!
le555
Поверьте напряжение на 18 после команды стоп или выньте провод физически из терминала.
DENSSS
КАЧЕСТВЕННО ЗАЗЕМЛИТЕ ЭТУ ХРЕНЬ!!! И будет вам счастье. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ.