ylegach
Всем здравствуйте!
Помогите разобраться с нормативной документацией.
Делаем проект стадии П.
Сделан лист с условными обозначениями для вентиляции (очень сжато, самое основное).
Заказчик требует сделать подробные схемы автоматики.
Проект большой и времени уйдет очень много на это.
Сама я вентиляторщик, но ответ заказчику(не будем делать) или субконтрактору (делайте , потому что надо) подготавливаю я.
Помогите с нормативной документацией!!! unsure.gif
На что мне хоть опираться то при написании ответа helpsmilie.gif
Если уже есть такая тема-переместите меня и ссылку на нее сбросьте, пожалуйста!
Blade runner
Отдайте тому кто будет проектировать/делать автоматику, пусть рисуют.
wild
На стадии П, какие там подробные схемы. ФСА нарисовали и структурную схему ПТК и хватит.
ylegach
Я правильно понимаю, что нормативной документации, на основании которой делается стадия П по автоматизации систем вентиляции нет?!
Ну не может такого быть!
Я не могу никому ничего отдать просто так! Мне надо подготовить ответ: на основании п. /п. в СП /ГОСте мы не будем делать дополнительно ничего по данному разделу/вы обязаны дополнительно выполнить.
Я ж только прошу написать нормативную документацию, на основании которой делается раздел.
Гост 21.208-2013 я уже сама нашла, но этого мне мало.
Пожалуйста, скиньте еще.
ИОВ
Цитата(ylegach @ 12.12.2017, 7:44) *
Я правильно понимаю, что нормативной документации, на основании которой делается стадия П по автоматизации систем вентиляции нет?!

Т.е. как нет? Неужели Вы разрабатываете ПД и совсем не знакомы с ПП РФ № 87 ? Там ведь указано
Цитата
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

К графической части требований нет, но практически все Экспертизы требуют представить принципиальные схемы/функциональные схемы автоматики (ФСА), как Вам и ответили уже выше:
Цитата(wild @ 11.12.2017, 19:12) *
На стадии П, какие там подробные схемы. ФСА нарисовали и структурную схему ПТК и хватит.

На непроизводственных объектах эксперты удовлетворяются обычно схемами ФСА.

Цитата(ylegach @ 11.12.2017, 16:42) *
Делаем проект стадии П.

Заказчик требует сделать подробные схемы автоматики.

Для ПД по ПП РФ № 87 подробные схемы автоматики не требуются. Но нужно внимательно читать Договор на проектирование - возможно, по Договору Вас обязали выполнить такие подробные схемы, но не в составе ПД для Экспертизы, а для самого Заказчика.
ylegach
Постановление 87 мы наизусть знаем и не только свой раздел, и включая все изменения в том числе и от 2017 года.
Вы внимательно вопрос читаете?
Повторяю свой вопрос:
Помогите с нормативной документацией!!!
Раскрываю свой вопрос:
по постановлению №87 вы делаете:
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании:
ГОСТ 21.408-2013 (ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ) и 21.208-2013 (АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)

какие еще нормативные документы используются??? helpsmilie.gif

дополняю-у нас производственный объект
kosmos440o
"5.1.2 Состав разрабатываемых документов и их комплектность на систему АСУ ТП и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсис­темы). "
А так как ТЗ на вентиляшку никто не делает, то на нет и суда нет.


Есть ещё госты, но это щас не модно.
ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
ГОСТ. 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания"

Так то, что люди сказали выше, истинная правда. Струкурка, функционалки, текстовая часть с описанием функций.
Правда после П обычно надо как-то осметиться)))
kosmos440o
Так у нас и получилось. Правительство про автоматику не знает (в свои постановления не включает). Те, кто ГОСТами по автоматике занимался, то ли никогда не делали, то ли слишком широко замахнулись. Автоматика как-то в стране плохо получается. Отсюда высокая стоимость ресурсов и прочая жопа. У меня щас на одном объекте с ИТП на вентиляцию топит 130 градусов после теплообменника. Объект государственный. Приточки выключаю, вытяжки высасывают тёплый воздух. (Вентиляцию проектировала госконтора. Я только сделал автоматику вентиляции.) Боссы городские на совещании решили приточки не выключать. 500 тысяч в месяц на воздух. Кто платит денюжки за это?
НЕ ПРОЕКТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ ВЫ НИХРЕНА НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ ДАЖЕ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ!


Электрики, проектировщики с 15 летним стажем тянут кабели питания напрямую к вентиляторам. Для шкафов дымоудаления выбирают шкафы РУСМ. Как? Ты переделывал свои проекты уже 15 раз, неужели в 16-й раз тебе не пришло в голову, что приточный вентилятор управляется шкафом автоматики? Неужели ты не знаешь, что шкафы на дымоудаление должны быть сертифицированы и разницу между пожарным шкафом и РУСМ? Пожарник, проектировщик с 15 летним стажем не знает, как правильно подключить огнезадерживающие клапана. Не знает, какие сигналы надо снимать с ППУ. Что с этой страной не так?
младшой
Дык в том и дело, что они занимаются проектированием 15-30 лет. Только проектированием. На объектах реального монтажа не видели, в ПНР не участвовали, эксплуатацию не осуществляли.
kosmos440o
Цитата(ylegach @ 11.12.2017, 16:42) *
Сама я вентиляторщик, но ответ заказчику(не будем делать) или субконтрактору (делайте , потому что надо) подготавливаю я.


Неохота конечно гендерную тематику развивать, но женщина в вентиляции обычно это жопа. Ну не было у меня положительных примеров, извините. Зато отрицательные вот прямо вот сейчас сидят в конторе на глазах. Это началось, когда женщина спроектировала установку с увлажнителем и двумя нагревами впереди. И уже лет 10 как это продолжается. Извините, если оскорбил Вас. Но факты остаются фактами.
Composter
Цитата(kosmos440o @ 12.12.2017, 22:45) *
У меня щас на одном объекте с ИТП на вентиляцию топит 130 градусов после теплообменника. Объект государственный. Приточки выключаю, вытяжки высасывают тёплый воздух. (Вентиляцию проектировала госконтора. Я только сделал автоматику вентиляции.) Боссы городские на совещании решили приточки не выключать. 500 тысяч в месяц на воздух. Кто платит денюжки за это?

это ваше личное решение отключить приточную вентиляцию? зачем ее по вашему делали?чтобы вы отключили? надо было хвс, гвс и свет отключать еще - вот бы экономия была!!!
kosmos440o
Цитата(Composter @ 13.12.2017, 10:14) *
это ваше личное решение отключить приточную вентиляцию? зачем ее по вашему делали?чтобы вы отключили? надо было хвс, гвс и свет отключать еще - вот бы экономия была!!!

Ночью вентиляция не нужна, людей в здании нет. А экономия могла быть очень существенной. Кто платил за калории, тот знает. И вы не поверите, свет мы выключаем, там где успели залезть на объект до монтажа, или если сами проектируем освещение. А ГВС можно понизить температуру на 10-15 градусов. И с отоплением также поступить. И много чего ещё можно сделать практически бесплатно. Не надо останавливаться на решениях 30-летней давности. Вы тут не один в стране живёте, надо что-то полезное для общества тоже делать. И природу беречь, мать вашу.
Composter
ну на ночь вентиляцию выключают обычно полностью.
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 10:32) *
А ГВС можно понизить температуру на 10-15 градусов.

во первых нельзя !!!!! учите матчасть!!!
во вторых даже если бы можно если понизите температуру гвс то повысится расход, а значит экономии ноль!!!

отопление можно в помещение понизить на 5-6 градусов , на 4-5 часов. но там будут такие копейки в экономии . и если есть на приборах термостаты то у вас нормально это сделать не выйдет. либо затраты на переоснащение будет такие что ваша автоматизация отопления никогда не окупиться.
kosmos440o
Цитата(Composter @ 13.12.2017, 10:48) *
ну на ночь вентиляцию выключают обычно полностью.

Ну да, но о централизации управления вытяжками никто не подумал. Раскидали питание вытяжек по всему зданию. Теперь это сделать дороговато (но мы планируем этим заняться).

Цитата(Composter @ 13.12.2017, 10:48) *
во первых нельзя !!!!! учите матчасть!!!
во вторых даже если бы можно если понизите температуру гвс то повысится расход, а значит экономии ноль!!!

С чего бы повысился расход ГВС ночью в школе? Охранники будут бельё стирать и приглашать тёлочек в баню?

Цитата(Composter @ 13.12.2017, 10:48) *
отопление можно в помещение понизить на 5-6 градусов , на 4-5 часов. но там будут такие копейки в экономии . и если есть на приборах термостаты то у вас нормально это сделать не выйдет. либо затраты на переоснащение будет такие что ваша автоматизация отопления никогда не окупиться.


Люди даже в частных домах себе температуру понижают на ночь. Многие производители контроллеров включают эту опцию в программу. Ну а так то тут не частное, государственное. А значит, ничьё. Вперёд, проектанты!
Composter
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 11:02) *
С чего бы повысился расход ГВС ночью в школе? Охранники будут бельё стирать и приглашать тёлочек в баню?

я еще раз повторю, что занижать температуру нельзя
а если нет водоразбора, то что вы собрались экономить? сколько в ночь потребляет подогрев циркуляции?и сколько вы съекномите если бы можно было понизить?
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 11:02) *
Люди даже в частных домах себе температуру понижают на ночь. Многие производители контроллеров включают эту опцию в программу. Ну а так то тут не частное, государственное. А значит, ничьё. Вперёд, проектанты!

я еще раз повторю как вы себе представляете процесс экономии отопления? если вы занизите температуру в контуре на ночь, то при наличие термостатов , они все окроются, в итоге в ближайших к итп помещениях будет 20 градусов, а вот в дальних будет опасность разморозки. если же автоматизировать каждый термостат и управлять ими удаленно , то это врядли окупится.
kosmos440o
Цитата(Composter @ 13.12.2017, 11:11) *
я еще раз повторю как вы себе представляете процесс экономии отопления? если вы занизите температуру в контуре на ночь, то при наличие термостатов , они все окроются, в итоге в ближайших к итп помещениях будет 20 градусов, а вот в дальних будет опасность разморозки. если же автоматизировать каждый термостат и управлять ими удаленно , то это врядли окупится.

И как Вы себе представляете процесс поддержания температуры в здании? Есть ли какие-либо суточные факторы? И почему, если система отбалансирована, то при изменении температуры (и неизменном давлении) что-то куда-то не дойдёт? не думаю, что государство не платит за пусконаладку системы отопления. Это частники жадные бывают.

Там не термостатов. Впрочем, как и регуляторов давления, спускников и манометров с термометрами на теплообменниках вентиляции. Щас это не модно. Удивляюсь, как контроллер ECL210 поставили. И как это экспертиза пропустила всё. Наверное, в проектной документации об этом не писалось. Оставили доделать в рабочке. А там забыли.
Lex
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 14:32) *
А ГВС можно понизить температуру на 10-15 градусов. И с отоплением также поступить.

ГВС ладно... с ним понятно.
А вот отопление...
Судя по постам Вы человек грамотный.
Поэтому спрошу.
Вы где-то на объектах оставались дольше наладки? На обслуживание?
Экономию средств при ежедневном снижении графика отопления можете подтвердить своим опытом,
а не заявлениями фирм-производителей.
особенно с учетом нашей стоимости энергоносителей.
Просто у меня есть сомнение в эффективности этой меры в наших условиях -
после охлаждения - утром надо осуществить "натоп" для достижения заданной дневной температуры.
А это дополнительный расход тепла. Не будет ли он бОльшим или равным ночной экономии?
В некоторых условиях (в том числе в условиях низких окружающих температур) эффективней
поддерживать одну температуру, чем периодически охлаждать дать остыть - нагревать.

При длительном бездействии (отпуск, неделя, месяц) натоп всего один и экономия возможно и будет,
но при ежедневных качелях?

У меня большой опыт монтажа и наладки, но эксплуатацией мы не занимаемся,
а когда общался с эксплуатацией на объектах -
никто не говорил, что "мы экономим таким образом", не пользовались.
wild
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 11:20) *
И как Вы себе представляете процесс поддержания температуры в здании? Есть ли какие-либо суточные факторы? И почему, если система отбалансирована, то при изменении температуры (и неизменном давлении) что-то куда-то не дойдёт? не думаю, что государство не платит за пусконаладку системы отопления. Это частники жадные бывают.

Там не термостатов. Впрочем, как и регуляторов давления, спускников и манометров с термометрами на теплообменниках вентиляции. Щас это не модно. Удивляюсь, как контроллер ECL210 поставили. И как это экспертиза пропустила всё. Наверное, в проектной документации об этом не писалось. Оставили доделать в рабочке. А там забыли.


Получается, Вы не видели проектную документацию и алгоритмы придумываете сами? Это не дело, будь вы хоть семи пядей во лбу, не лезьте в управление тем, о чем представления не имеете для этого есть технологи. Чего Вы собираетесь экономить, экономия проектом предусмотрена?

Вы по своей инициативе снизите параметры, а у нас в Сибири бывыет вечером -5С, а с утра -45С.

Тут недавно вентиляционщики в бизнес-центре экономили (отключили электрообогрев приточного воздуха), а с утра у нас в офисе случился потоп после ночного морозца. Залили кипятком весь архив с документацией, вся мебель и потолки ..., хорошо мы успели к этому времени отгрузить шкафы для нефтянки. Приборы КИПиА Honeywell, Эмерсон по 100-200 тыс руб каждый... хорошо они из нержавейки и исполнения IP67, но все паспорта и свидетельства о поверке погибли. Экономия мля...
kosmos440o
Цитата(wild @ 13.12.2017, 13:21) *
Получается, Вы не видели проектную документацию и алгоритмы придумываете сами? Это не дело, будь вы хоть семи пядей во лбу, не лезьте в управление тем, о чем представления не имеете для этого есть технологи. Чего Вы собираетесь экономить, экономия проектом предусмотрена?

Я всегда смотрю проекты, если делаю на них диспетчеризацию или автоматику. И у смежников тоже смотрю. Если проблем с этим нет.

Цитата(wild @ 13.12.2017, 13:21) *
Вы по своей инициативе снизите параметры, а у нас в Сибири бывыет вечером -5С, а с утра -45С.

Я теперь понимаю, что Вы не до конца в теме. Представляете, в контуре отопления задействован датчик наружной температуры! Он задаёт уставку подачи по специальному графику!

Цитата(wild @ 13.12.2017, 13:21) *
Тут недавно вентиляционщики в бизнес-центре экономили (отключили электрообогрев приточного воздуха), а с утра у нас в офисе случился потоп после ночного морозца. Залили кипятком весь архив с документацией, вся мебель и потолки ..., хорошо мы успели к этому времени отгрузить шкафы для нефтянки. Приборы КИПиА Honeywell, Эмерсон по 100-200 тыс руб каждый... хорошо они из нержавейки и исполнения IP67, но все паспорта и свидетельства о поверке погибли. Экономия мля...

Ну если с руками не всё в порядке, то тогда вообще подходить к оборудованию не стоит. А у меня, представьте, тоже морозы бывают до 45. Я тоже в Сибири щас. И что-то всё работает. Что я делаю не так? А заморозка вентиляции и так может произойти. Чтобы этого не было, надо настраивать первый сезон всё здание, и постоянно контролировать. И люди хотели сделать-таки экономию! Что-то их подвигло на это? Наверно, счета за электроэнергию? А как же отопление, где оно было? Опять кривые руки проектантов, которые ничего знать и делать не хотят?
И Вы если работаете на нефтянку, то в инженерные системы зданий не лезьте с умным видом, там тоже не всё так просто.
wild
Цитата(kosmos440o @ 13.12.2017, 14:38) *
Я теперь понимаю, что Вы не до конца в теме. Представляете, в контуре отопления задействован датчик наружной температуры! Он задаёт уставку подачи по специальному графику!
...
И люди хотели сделать-таки экономию! Что-то их подвигло на это? Наверно, счета за электроэнергию? А как же отопление, где оно было? Опять кривые руки проектантов, которые ничего знать и делать не хотят?


1. Вы используете особые датчики температуры с предсказанием? Когда речь идет о обогреве конуры типа мобильного здания вероятно годное решение, для огромных административных и промышленных зданий его не применяют.

2. Зато теперь у них вместо счетов за электричество счет за испорченную мебель, компьютеры, восстановление документов, получение дубликатов свидетельств о поверке датчиков и прочее. Не считая того что они свою установку угробили.
kosmos440o
Опять троллинг разводите?

Цитата(wild @ 14.12.2017, 7:03) *
1. Вы используете особые датчики температуры с предсказанием? Когда речь идет о обогреве конуры типа мобильного здания вероятно годное решение, для огромных административных и промышленных зданий его не применяют.

Кто не применяет? Незнайки и неумехи?


Цитата(wild @ 14.12.2017, 7:03) *
2. Зато теперь у них вместо счетов за электричество счет за испорченную мебель, компьютеры, восстановление документов, получение дубликатов свидетельств о поверке датчиков и прочее. Не считая того что они свою установку угробили.

Ну давайте теперь все дружно забъём на экономию, удалим её упоминание из основных задач автоматизации напрочь, со всех сайтов, гостов, википедии. Ну, в понедельник нас мама родила. Так и запишем: В России ресурсы не экономят, потому что не получается.
Blade runner
Чем больше истратят энергии, тем больше купят и заплатят налогов. Экономить для гос-ва не выгодно.
wild
Цитата(kosmos440o @ 14.12.2017, 15:46) *
Ну давайте теперь все дружно забъём на экономию, удалим её упоминание из основных задач автоматизации напрочь, со всех сайтов, гостов, википедии. Ну, в понедельник нас мама родила. Так и запишем: В России ресурсы не экономят, потому что не получается.

Может ссылку в ГОСТ 34 с фразами о экономии ресурсов найдете?
kosmos440o
Цитата(wild @ 14.12.2017, 19:56) *
Может ссылку в ГОСТ 34 с фразами о экономии ресурсов найдете?

А зачем Вам это. Это что-то докажет? Мне кажется, ничего, ибо у Вас тут одна задача - побалакать, пока другие делают. Вы же не отвечаете на мои вопросы.
Против САПРов
Против экономии ресурсов
То же что-ли из старичков-бодрячков? Или уже новое поколение пофигистов подросло?

Цитата(Lex @ 13.12.2017, 12:45) *
ГВС ладно... с ним понятно.
А вот отопление...
Судя по постам Вы человек грамотный.
Поэтому спрошу.
Вы где-то на объектах оставались дольше наладки? На обслуживание?

Я периодически одновременно работаю в обслуге, иногда бывает, что это моя основная работа.

Цитата(Lex @ 13.12.2017, 12:45) *
Экономию средств при ежедневном снижении графика отопления можете подтвердить своим опытом,
а не заявлениями фирм-производителей.

Ну сами подумайте, если температуру уставки понижаете, клапан открывается или закрывается?
Если клапан закрывается, тепла через ТО больше или меньше передаётся?

Цитата(Lex @ 13.12.2017, 12:45) *
У меня большой опыт монтажа и наладки, но эксплуатацией мы не занимаемся,
а когда общался с эксплуатацией на объектах -
никто не говорил, что "мы экономим таким образом", не пользовались.

Я пробовал, и Вам, если будете на обслуге, рекомендую попробовать.

Буквально вчера съездил таки на объект, где шла высокая температура на приточки, и их болтало. Быстренько прочитал инструкцию на контроллер ECL210. Подобрал подходящий график в уме. Захожу в ИТП, там как раз инженер по теплу. Прошу его снизить мне температуру. Он мне отвечает, я мол, новенький, пока не понимаю. Вон оно в чём дело, думаю. Главный инженер не понимает, инженер по инженерным системам (или как его там) не понимает, наёмный инженер по теплу не понимает. Ну ладно, с его разрешения захожу в меню, меняю наклон графика с 1.8 на 1. Приезжаю в офис, захожу в диспетчеризацию, и вуаля - системы почти устаканились. И, как видно, по графику, мы можем ещё сэкономить, понизив температуру градусов на 10. Моё день прошёл не зря, государство на 1 сатошную стало меньше платить олигархам и аффилированным с ними чиновникам за тепло.
Blade runner
Нужно сделать пнр и обучить персонал и/или заключить договор на обслуживание.
kosmos440o
У частников чаще толковые работают, конечно. Даже если не понимают, то хотя бы шевелятся. За 20 тыр в госучреждение сами понимаете, кто идёт.
Lex
Цитата(kosmos440o @ 15.12.2017, 15:16) *
Ну сами подумайте, если температуру уставки понижаете, клапан открывается или закрывается?
Если клапан закрывается, тепла через ТО больше или меньше передаётся?

Но утром-то (или когда там) уставка повысится и
клапан будет открываться, чтобы поднять с 16 до 20°С (или сколько там задано) - натоп.
Как долго - не знаю, но дополнительное тепло он из сети возьмет на нагрев (не на поддержание, а именно на нагрев).

P.S. Например один раз нам пришлось запускать отопление на объекте в Якутске в ноябре.
И мы на своей шкуре убедились, что система отопления рассчитана на поддержание нагретого здания (dQt),
а не на его прогрев (Qt). Для прогрева здания пришлось дополнительно включать электротэны.
Зато после прогрева с поддержанием температуры система отопления справлялась прекрасно.
kosmos440o
Цитата(Lex @ 15.12.2017, 14:12) *
Но утром-то (или когда там) уставка повысится и
клапан будет открываться, чтобы поднять с 16 до 20°С (или сколько там задано) - натоп.
Как долго - не знаю, но дополнительное тепло он из сети возьмет на нагрев (не на поддержание, а именно на нагрев).

Натоп обычно полчаса-час. Может и не нужен, если система вентиляции. Или тупо запускать пораньше на нормальной уставке.
Режим экономии 8-12 часов. Смысл есть, как показывают цифры.


Цитата(Lex @ 15.12.2017, 14:12) *
P.S. Например один раз нам пришлось запускать отопление на объекте в Якутске в ноябре.
И мы на своей шкуре убедились, что система отопления рассчитана на поддержание нагретого здания (dQt),
а не на его прогрев (Qt). Для прогрева здания пришлось дополнительно включать электротэны.
Зато после прогрева с поддержанием температуры система отопления справлялась прекрасно.

Ну не все же в Якутске в ноябре, и так отопление рассчитывают. Одни в якутске в ноябре, другие в Новосибирске с будуна заморозили здание. Нормальные-то на форуме есть? laugh.gif
Lex
Цитата(kosmos440o @ 15.12.2017, 19:23) *
Нормальные-то на форуме есть? laugh.gif

Немного есть. В основном из Иркутска... rolleyes.gif