Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сдается дом. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой в первом подъезде(13 эт.) и с нижней разводкой во втором подъезде(10 эт.).
В 13-этажном подъезде выявлена проблема отсутствия циркуляции в стояках мест общего пользования (стояки 3 и 3*) а также в квартирах последнего этажа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Схему системы прилагаю. Сам с таким сталкиваюсь впервые, может кто помочь разобраться с проблемой? Проектировщик уже не работает, приходится мне изучать вопрос.
Заранее благодарен.
Кстати забыл добавить, что в квартирах установлены радиаторы с терморегуляторами Данфосс RA-N и запорные клапаны RLV
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы у врача по фотографии лечитесь?
Composter
13.12.2017, 15:42
ну если в стояках нет, надо регулировать балансиры на всех стояках.
по поводу последних этажей, нужно проверять преднастройки у всех RA-N на стояке и в проблемной квартире.
niko2105
13.12.2017, 16:06
Какие еще данные необходимы в таком случае?
Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа
Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа
Узел управления - через двухходовой клапан с насосом.
Получается, что стояки для жилья - двухтрубные с попутным движением, от них к поэтажным коллекторам, где установлены балансировочные клапаны ASV-PV и запорный ASV-M, далее горизонтальная разводка к квартирам. А 2 стояка (в лестничной клетке и мусорокамере) проточные однотрубные (как видно на схеме), они и не работают.
Насчет балансировочных - кроме как в поэтажных коллекторах их больше нигде нет, на стояках лишь запорная арматура. Так дело в отсутствии балансировочных на стояках?
Просто также жалуются, что происходит периодическое завоздушивание системы.
1 Я думал может из-за этого и не циркулируют эти однотрубные стояки? Но по схеме воздушники вроде везде, где надо. Может дело в насосе? Или дело в отсутствии балансировочных на нерабочих стояках?
2 А вот с последним этажом что еще может быть, если дело не в RA-N?
Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:06)

Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа
Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа
Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО.
И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит.
Разберитесь с давлениями.
niko2105
13.12.2017, 16:48
Еще раз проверил проект ИТП, там действительно, в общих указаниях давление 0,46 и 0,4, а на самих чертежах узлов 0,56 и 0,5.
Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:48)

Еще раз проверил проект ИТП,
Гм-м, манометры надо смотреть. Система то работает, вернее не работает

.
niko2105
14.12.2017, 8:53
Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь:
1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной?
2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ?
Цитата(niko2105 @ 14.12.2017, 8:53)

Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь:
1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной?
2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ?
Проверяйте давление в верхних точках стояков. Сравнивайте общий тоннаж на прокачке с проектным (цифра из проекта). И хорошо бы ещё иметь балансировочную карту, которой я понимаю нет ...
Очень похоже на общий недобор от ИТП по объёму и давлению.
Ernestas
14.12.2017, 10:12
Цитата(awlan @ 13.12.2017, 17:14)

Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО.
И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит.
Разберитесь с давлениями.
Согласен, проблема здесь. Там альтитуда еще больше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Надо просто настроить систему. В проекте должны быть настройки каждого вентиля, а их нет. Итог вы наблюдаете. Но если не работают даже регистры на местах общего пользования, значит насоса не хватает.
Woodcuter
14.12.2017, 14:07
1) Везде все плаваяет по "диаметрам" - точнее в голове у инженера - Д25 = Ду25 .... 25х2,8 = Д20 или Ду20 .... вы уже определитесь что конкретно - должно быть.
2) Не вижу балансировки по стоякам
3) Косяков хватает короче - переданная документация очень и очень сырая.
4) Проблема только с последним этажом - смотрим воздух, фильтра, настройки на автомате - какой то косяк местный - так как у попутной схемы по определению не может быть "проблемы только с одним участником - поэтому смотрите именно 13.