Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коэффициент теплоотдачи трубы из разных материалов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
txt
Считаю теплопотери по СП 61.13330.2012 приложение В http://docs.cntd.ru/document/1200091050
Не могу найти α_(вн ),α_(н ) - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки трубы и наружной поверхности трубы воздуху, Вт/(м2·°С); (трубопровод без изоляции)

для трубопровода отопления (двухтрубка, подача с температурой 80 градусов) из различных материалов:

- стальная труба

- пластиковая

- металлопластиковая



Единственное нашел для стальной трубы усредненное значение
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuideP...erCoefficients/
11,3 Вт/м2К

p.s для изоляции эти коэффициенты, вернее именно коэффициент α_(н ), уже есть в таблице указанного СП и т.к. не могу найти их для "голых" труб беру их же и для таких труб
Inchin
Цитата(txt @ 10.1.2018, 9:45) *
Считаю теплопотери по СП 61.13330.2012 приложение В http://docs.cntd.ru/document/1200091050
Не могу найти α_(вн ),α_(н ) - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки трубы и наружной поверхности трубы воздуху, Вт/(м2·°С); (трубопровод без изоляции)

для трубопровода отопления (двухтрубка, подача с температурой 80 градусов) из различных материалов:

- стальная труба

- пластиковая

- металлопластиковая



Единственное нашел для стальной трубы усредненное значение
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuideP...erCoefficients/
11,3 Вт/м2К

p.s для изоляции эти коэффициенты, вернее именно коэффициент α_(н ), уже есть в таблице указанного СП и т.к. не могу найти их для "голых" труб беру их же и для таких труб

Если не хочется лезть в подробности - можете воспользоваться возможностями проги Аудитор СО. Она учитывает величину теплоотдачи от труб. Ваша задача - только указать величину эффективности теплоизоляции (если она есть).

Но можно пойти и более трудным путём. Найти на сайтах изготовителей таблицы теплоотдачи различных видов (материалов) труб.

Пример. Таблица теплоотдачи ППр труб ТЕБО - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

txt
таблицы потерь Вт/м думаю можно найти для нужных материалов. Но все-таки должны же эти коффициенты теплоотдачи существовать и создатели таблиц Вт/м их учитывали) если были бы их хотя бы какие-то усредненные значения для материалов труб, то тогда бы отпала необходимость пользоваться таблицами Вт/м , ну мне так кажется..

По МПТ нашел
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
http://docs.cntd.ru/document/1200001319
п . 3.25
формула 12

там те же коэффициенты (выделены красной рамкой) , которые неизвестно откуда брать :
Татьяна Удальцова
Цитата(txt @ 11.1.2018, 17:10) *
таблицы потерь Вт/м думаю можно найти для нужных материалов. Но все-таки должны же эти коффициенты теплоотдачи существовать и создатели таблиц Вт/м их учитывали) если были бы их хотя бы какие-то усредненные значения для материалов труб, то тогда бы отпала необходимость пользоваться таблицами Вт/м , ну мне так кажется..
...
там те же коэффициенты (выделены красной рамкой) , которые неизвестно откуда брать :


Как это неизвестно откуда? А лекции по теплопередаче прогуливали? Академики давно "изобрели" все формулы, вот только применять их замучаешься. Через Прандтяля, Грасгофа, Нуссельта, "завсклад", "товаровед", "задний проход".

Почитайте вот здесь - приложение в первом посте. Там возможные варианты описаны.

Хуже того, более мелкие "доценты с кандидатами", которых допустили до разработки новых СП ради пущей наукообразности вписали в СП формулы, с участием этих коэффициентов. Вот десятки лет их брали или ориентировочные, или потери в процентах, а прям сейчас потребовалось точно.

И эти уже некоторые экспертизы пользуются - требуют рассчитать "по науке". Пришлось эти расчеты в программы вставлять.
Twonk
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.1.2018, 18:13) *
...Через Прандтяля, Грасгофа, Нуссельта"...

Судя по контексту ТС не владеет методикой расчета, поэтому добавим, что указанный расчет есть итерационный процесс. Задаются температурой стенки, через тепловой поток и теплопроводность находят обе температуры стенки, далее находят Нуссельты с обеих сторон из них находят альфа нуружное и внутреннее. Вычисляют общий коэффициент теплопередачи и по основной формуле теплопередачи проверяют обеспечивается ли требуемый тепловой поток
borm
Нужен был как то расчет неизолированной трубы, по ссылке ниже файл.
Внутри на первом листе методика расчета (нужно кликнуть по ней она и откроется), откуда она не скажу, верны ли там расчеты не помню, но в качестве еще одной из ... попробуйте, покопайтесь.
Там программа расчета по вложенной методике

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry854167

Только не забудьте потом плодами ваших изысканий с форумом поделиться)))
neonar
Цитата(borm @ 11.1.2018, 16:39) *
Нужен был как то расчет неизолированной трубы, по ссылке ниже файл.
Внутри на первом листе методика расчета (нужно кликнуть по ней она и откроется), откуда она не скажу, верны ли там расчеты не помню, но в качестве еще одной из ... попробуйте, покопайтесь.
Там программа расчета по вложенной методике

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry854167

Только не забудьте потом плодами ваших изысканий с форумом поделиться)))


Методика взята от сюда:
Под ред. А.П. Баскакова, "Теплотехника" 2-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1991 г. - взята методика расчета теплопотерь, рассмотренная в примере 12.2 на стр. 99

Программа лишь автоматизировала ее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.