Добрый день, Есть старенький блок PURY-P400YHM-A Возможно ли его запустить, как обычную серию Y без BC-контроллера? Блоки сильно отличаются конструктивно от Y серии? Есть дохлый P350 Y серии но с живой электрической частью.
airwave
9.2.2018, 9:55
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy.
Soer-rus
9.2.2018, 13:04
Цитата(airwave @ 9.2.2018, 9:55)
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy.
А если серьезно. Меня интересует только система в режиме охлаждения. Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла. Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
SSA
9.2.2018, 13:11
Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04)
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).
Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04)
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
А вот с этого места - подробнее.
Soer-rus
10.2.2018, 9:55
Цитата(SSA @ 9.2.2018, 13:11)
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).
А вот с этого места - подробнее.
Будет ли работать система без блока солинойдов? В качестве сигнала, есть плата от контроллера CMB-P106V-F В системе будет, всего 4-ре 63 блока.
SSA
11.2.2018, 14:06
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?
Soer-rus
11.2.2018, 14:31
Цитата(SSA @ 11.2.2018, 14:06)
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?
Если бы был блок 😀 Это не коммерческий проект. По сути БС-блок это куча трехходовых клапанов и управлчющая этим хозяйством плата.
SSA
11.2.2018, 19:22
Цитата(Soer-rus @ 11.2.2018, 16:31)
Это не коммерческий проект.
По сути - не стоит экономить бабло заказчика...
airwave
12.2.2018, 9:59
ТС, плохо знаете устройство ME R2 с BC контроллером Вас послушать, там и наружный блок R2 ничем не отличается от обычной двухтрубки, только блок обратных клапанов добавили ну и пару соленоидов. А плата и софт чуть ли не теже.
Посмотрите на досуге flash мульт по работе ME R2 с BC контроллером и поймете почему я посоветовал запустить эту байду в космос, если нет BC блока.
Вообщем - нет. Не придумывайте велосипед. МЕ - это один из очень правильных производителей, которые отдает на откуп "манагерам" и "ЫнжЫнерам" - не очень много свободы, а тем более в ВРФ системах. А тем более в Р2 системах. Ну и это немного расточительно ставить Р2 наружку на не рекуперативный режим.