Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зарустить систему Me без Bc-контроллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Soer-rus
Добрый день,
Есть старенький блок PURY-P400YHM-A
Возможно ли его запустить, как обычную серию Y без BC-контроллера?
Блоки сильно отличаются конструктивно от Y серии?
Есть дохлый P350 Y серии но с живой электрической частью.
airwave
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy. rolleyes.gif
Soer-rus
Цитата(airwave @ 9.2.2018, 9:55) *
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy. rolleyes.gif

А если серьезно.
Меня интересует только система в режиме охлаждения.
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
SSA
Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04) *
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).

Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04) *
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
А вот с этого места - подробнее.
Soer-rus
Цитата(SSA @ 9.2.2018, 13:11) *
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).

А вот с этого места - подробнее.


Будет ли работать система без блока солинойдов?
В качестве сигнала, есть плата от контроллера CMB-P106V-F
В системе будет, всего 4-ре 63 блока.
SSA
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?
Soer-rus
Цитата(SSA @ 11.2.2018, 14:06) *
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?

Если бы был блок 😀
Это не коммерческий проект.
По сути БС-блок это куча трехходовых клапанов и управлчющая этим хозяйством плата.
SSA
Цитата(Soer-rus @ 11.2.2018, 16:31) *
Это не коммерческий проект.

По сути - не стоит экономить бабло заказчика...
airwave
ТС, плохо знаете устройство ME R2 с BC контроллером
Вас послушать, там и наружный блок R2 ничем не отличается от обычной двухтрубки, только блок обратных клапанов добавили ну и пару соленоидов. А плата и софт чуть ли не теже.

Посмотрите на досуге flash мульт по работе ME R2 с BC контроллером и поймете почему я посоветовал запустить эту байду в космос, если нет BC блока.

https://yadi.sk/d/oNFm6PeX3SJeFY

Woodcuter
Вообщем - нет.
Не придумывайте велосипед.
МЕ - это один из очень правильных производителей, которые отдает на откуп "манагерам" и "ЫнжЫнерам" - не очень много свободы, а тем более в ВРФ системах. А тем более в Р2 системах.
Ну и это немного расточительно ставить Р2 наружку на не рекуперативный режим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.