Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсатор с одним вентилятором на два контура (чиллер)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
rubka1986
Прошу помощи и совета.
Предложила на двухконтурный чиллер конденсатор тоже двух контурный , но с одним вентилятором.
Регулятор на конденсатор поставила один (смысл двух, если вентилятор один?).
Какие могут быть проблемы/последствия, если например чиллер будет использовать на один контур? Почему то меня уверяют, что будет большой перепад температур по контурам. Те один контур будет обмерзать. И могут возникнуть проблемы при запуске.
Так ли это? Использовать установку будут только в теплый период года.
airwave
Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.
narkom
Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?
rubka1986
Цитата
Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?

да

Цитата
Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.

При +5 на улице чиллер работать не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.