patrul1975
здравствуйте , впервые столкнулся c этим драйвером до этого имел опыт работы с delta vmf...Проблема заключается в следующем не запускается драйвер с панели управления по rs-485 порту, сразу внесу ясность что линия связи не оборвана.На данном оборудовании установлены 4 шт. atv 312 .... 3шт. частотных преобразователей нормально управляются с панели т.е включаются и скорость регулируется.пробовал перевести в режим местное управление нажатием "mode" в течении 2 сек. затем выставлял заданную частоту и выход делал нажатием "mode".нажатием клавиши run c режима ожидание драйвер показывал нулевое значение частоты,поворотом ручки управления на драйвере показания не изменялись нажатием клавиши "stop" устанавливался в режим ожидания.



решил поэкспериментировать на рабочем драйвере перевел, в режим местного управления на панели драйвера atv312 выше описанным способом теперь не могу выйти из-него.вообще перестал управляться с общей панели данного аппарата.
Аспект


Могу предложить это Нажмите для просмотра прикрепленного файла
patrul1975
спасибо за информацию, хотелось бы обойтись малой кровью...как мне выйти обратно из режима местного управления на управления с выносной графической панели...
Se_Sib
Канал задания и управления настраивается параметром Fr1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если каналы управления и задания разделены, смотрим следующие параметры
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
patrul1975
после долгих мучений добился ,драйвер стал включаться с графической панели но скорость не регулируется
patrul1975
информация на графической панели
patrul1975
информация на графической панели

скорость установлена 7гц при этом на драйвере отображается другая информация
patrul1975
как разделить каналы, чтобы скорость не регулировалась одновременно на двух частотных преобразователях helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif .проверил параметры "CON"->"ent"->"add"- >каналы разделены на 1,2,3,4 helpsmilie.gif подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть
Se_Sib
Цитата(patrul1975 @ 12.5.2018, 13:02) *
как разделить каналы, чтобы скорость не регулировалась одновременно на двух частотных преобразователях helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif .проверил параметры "CON"->"ent"->"add"- >каналы разделены на 1,2,3,4 helpsmilie.gif подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть

Пробегитесь по параметрам 3 исправно работающих ATV312, сравните с установленными параметрами на проблемном ПЧ. По идею у них только Modbus адреса разные должны быть и настройки под двигателя(если они разные).
Чтоб настроить управление и задание ПЧ по сети Modbus нужно CHCF=SIN, FR1=Mdb и все, а так неизвестно, что разработчики 'накрутили' на ПЧ для управления с панели оператора.
patrul1975
пробежался по настройкам 1,2,и 3 двигателя(3 и 4 atv312 -двигатели одинаковые по 200вт) в параметрах CHCF=SEP, FR1=NMB у всех atv312.ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ПАРАМЕТРАМ -CTL- и -CON-.

извините ошибся FR1=ndb
Se_Sib
Цитата(patrul1975 @ 14.5.2018, 19:02) *
пробежался по настройкам 1,2,и 3 двигателя(3 и 4 atv312 -двигатели одинаковые по 200вт) в параметрах CHCF=SEP, FR1=NMB у всех atv312.ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ПАРАМЕТРАМ -CTL- и -CON-.

извините ошибся FR1=ndb

Если каналы разделены(CHCF=SEP), смотрите что установлено в CD1, также должно СD1=ndb(Mdb). Если разделили каналы, скорее всего предполагали возможность переключения каналов задания и управления FR1/FR2, СD1/CD2. Посмотрите параметр RFC-этот параметр определяет активный канал задания(FR1 или FR2) и CCS определяет канал управления CD1 или CD2.
Если есть ноутбук под рукой и преобразователь USB-->RS485, удобней настраивать ПЧ с помощью ПО SoMove.
ПО SoMove V2.6.4
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ent/SoMove_FDT/
Драйвер ATV312 для ПО
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ar_DTM_Library/

Можно без ПО, пробежаться по параметрам из раздела Control, установите уровень доступа полный LAC=3
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можно подключиться к исправно работающему ПЧ, выгрузить из него конфигурацию и посмотреть раздел Modified, там все параметры, которым меняли значения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
patrul1975
спасибо за совет,линия пока в работе останавливать не дают да еще переходник usb->rs-485 надо приобрести,о дальнейшей проделанной своей работе по драйверу позже напишу .