Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

Можете начинать смеяться!
За свой "ироничный" тон я заранее извинился...
такой уж случай неординарный...
но при этом я честно пытаюсь вам помочь
И да я не "холодильщик" ....
Так рядом стою.... и системы с капиляркой знаю только в теории
ПС постарайтесь отнестись серьезнее к теме, пожалуйста.
Компрессор то Ваш.... а не мой.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

Рассказываю всё как на духу, смейтесь холодильщики: была ХОЛОДНАЯ наружка,
Холодная наружная вентиляция?
Или наружный блок кондиционера без нагрева?
Только не смейтесь, но мне честно непонятно...
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

к ней поставили новую настенную внутрянь (она с вентилятором, даже с дистанционным пультом на батарейках),
То есть это был кондиционер и Вы ему заменили внутренний блок на новый?
Или просто заменили наружную вентиляцию на новую?
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

припаяли четырёхходовой и
то есть изначально его там не было?
Если да то выше я давал ссылку, там где написанно что нужно добавить при переделке
с холода на холод\тепло.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

замемнили теплообменник наружного блока на фреоновую секцию подходящего размера, которая встроена в вытяжку.
подходящего размера это как? По объему или по мощности?
Вот ссылка
http://www.xiron.ru/content/view/171/28/Вот цитата из нее
Цитата
К холодильному агрегату с капиллярной трубкой предъявляют следующие требования:
вместимость конденсатора должна быть меньше вместимости прибора охлаждения, иначе возможно переполнение прибора охлаждения после остановки компрессора;
в конденсаторе должен помещаться весь хладагент, содержащийся в системе, на случай замерзания или засорения капиллярной трубки;
У Вас эти услловия выполняются?
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

Так как через вытяжной воздуховод постоянно проходит воздух комнатной температуры, то следить надо только за исправностью вытяжного вентилятора и фильтром перед этим самым фреоновым теплообменником.
Нет... не факт, очень не факт еще очень сильно зависит от производительности компрессора
Нужен прессостат высокого и в наружном блоке он должен был быть..
такой боченок с двумя проводами на трубе. Даже китайцы его ставят.
по правилам безопасной эксплуатации (Требования Правил распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию фреоновых установок единичной производительностью не менее 3,5 кВ) а у Вас 8кВт
он должен быть и он напрямую должен отключать компрессор
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

Каппилярку соответственно поставили, которая была с завода в наружном блоке.
то есть Вы заменили внутренний теплообменник?
наружный теплообменник?
а каппилярку не пересчитали?
Я правильно понял?
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 17:41)

Косяк связан с удалением демпфирующей колбы и заменой её на фильтр осушитель. На фото его тоже можно увидеть, он слева за компрессором на нагнетательной трубе.
На данном этапе это не косяк (роли не играет). Возможно проявиться в будущем когда мусор
из фильтра каппилярку засорит..
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.6.2018, 18:20)

А давно у нас давление стало измеряться в градусах?
Да можно и в градусах если к градусам сообщать что это
давление кипения для такой-то жидкости ....
или давление конденсации для такой-то жидкости ....
В той таблице это все указанно, так что да можно и в градусах :-)