Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система отопления в помещениях с тепловыделениям
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sashok121
Добрый вечер инженера.
Вопрос в следующем:
Пример 1: есть помещение с теплопотерями (для примера) 50000 Вт и теплопоступлениями от оборудования 35000 Вт: на какую мощность требуется система отопления ? (так то конечно понятно 50000-35000=15000 Вт, но как тогда будет отапливаться помещение в случаи аварийной остановки тепловыделяющего оборудования?)
Пример 2: теплопоступления больше или равны теплопотерям помещения - требуется ли устройство, ну например, дежурной системы отопления которая будет включаться в случаи аварийной остановки или предусматриваются другие мероприятия или вообще ничего не предусматривают?
Спасибо.
Амиго
Зависит от технологии.
К примеру, ИТП я не топлю. А вот горячий цех топлю. Хотя и там и там вентиляция на теплопритоки щитаеца.
sashok121
Цитата(Амиго @ 23.5.2018, 21:28) *
Зависит от технологии.
К примеру, ИТП я не топлю. А вот горячий цех топлю. Хотя и там и там вентиляция на теплопритоки щитаеца.

а что вы имеете в виду - зависит от технологии. Хорошо, технологи выдали задание что теплопоступления от оборудования 100000 Вт (работа оборудования груглогодично, круглосуточно), теплопотери получились 50000 Вт, остальные теплоизбытки (50000) убрали вентиляцией - в помещении не требуется обустройство системы отопления?
SP_
sashok121, в технологическом задании должно быть указано как тепловыделения выделяются. Если постоянно значит их можно учитывать. А если периодически, тот же технолог напишет требовании о проектировании дежурного отопления.

Например ИТП не надо греть, потому что там гарантировано в нормальном режиме тепло. Там его может не быть только в случае непредвиденной аварии - например прорыв теплотрассы.

Амиго
Цитата
Хорошо, технологи выдали задание что теплопоступления от оборудования 100000 Вт (работа оборудования груглогодично, круглосуточно), теплопотери получились 50000 Вт, остальные теплоизбытки (50000) убрали вентиляцией - в помещении не требуется обустройство системы отопления?

Было бы проще если б вы написали какое пр-во.
ЦОД, к примеру, тоже работает 24 часа круглый год. Но расчетные тепловыделения там редко случаются. Такие тепловыделения учитывать в со, на мой взгляд, нельзя.
Технологи выдают максимальные теплопоступления, для расчета вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.