svale
Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.
BTS
Цитата(svale @ 10.8.2018, 10:57) *
Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.

Для начала следует уточнить, подлежит ли это здание защите АПТ по приложению "А" СП5. Потому что если нужно делать резервуар с насосной, это может оказаться кратно дороже здания склада с хранимой продукцией. Но если делать-то воздушную спринклерную установку. Табл. 5.1,5.2 группа 6.
svale
Ув. BTS, спасибо за ответ.
Пожаротушения прописано в задании. Вода будет. Группу определил также. Подскажите, эффективно ли будет использовать спринклер на таком объекте? При штабелях высотой до 5,5м?
BTS
Цитата(svale @ 10.8.2018, 13:37) *
Ув. BTS, спасибо за ответ.
Пожаротушения прописано в задании. Вода будет. Группу определил также. Подскажите, эффективно ли будет использовать спринклер на таком объекте? При штабелях высотой до 5,5м?

Скорость распространения пламени по дереву не самая высокая. Так что сомнений быть не должно.
svale
Ок, учту. А что можете сказать по СОБРам? Ранее их не использовал.
BTS
Цитата(svale @ 11.8.2018, 17:28) *
Ок, учту. А что можете сказать по СОБРам? Ранее их не использовал.

А нужны ли они в данном случае? Для них существуют свои СТУ (Бийск). Основное их назначение- защита стеллажных складов выше 5,5м. без устройства внутристеллажного тушения.
svale
..И помещений высотой до 20м.
А какая альтернатива на интенсивность орошения 0.5л/м?
BTS
Цитата(svale @ 11.8.2018, 20:21) *
..И помещений высотой до 20м.
А какая альтернатива на интенсивность орошения 0.5л/м?

Это тот случай, когда нынешнее толкование интенсивности по ВНИИПО загоняет в тупик. Как-то ставил Бийские с К-фактором 160, но интенсивность брал по-старому, т. е. с учётом взаимного перекрытия карт орошения. Прошло. Но могли и придраться. У Тайки есть спринклеры с К-фактором 240 стандартного реагирования TY7151 (K17-231). К-фактор такой же, как у СОБР-17. В принципе, применяя СОБР по СТУ на них ничем не рискуете.
svale
BTS, спасибо
Sindarkon
СОБРы можно применять и как оросители общего назначения. Поэтому СТУ на них тут не обязательны.
svale
Вы имеете ввиду, когда параметры объекта не выходят за пределы сп 5.13130?
Sindarkon
Да.