Yevgeniy13
Здравствуйте!
Имеем: Vesper 9011
Датчик давления СЕНС ПД (НПП СЕНСОР) - у него выходные данные идут по собственной линии
Преобразователь из линии СЕНС ЛИН 4-20 в сигнал токовой петли
Возможно ли зарегулировать частотник по сигналу обратной связи с данного датчика давления? Проблема в том, что сигнал с датчика меняется не в реальном времени, а с интервалом 2-3 секунды. Беда с параметрами ПИД-регулятора...
Pawel
Меняйте датчик.
По самые по...
Цитата(Yevgeniy13 @ 14.8.2018, 7:19) *
...
Датчик давления СЕНС ПД (НПП СЕНСОР) - у него выходные данные идут по собственной линии
Преобразователь из линии СЕНС ЛИН 4-20 в сигнал токовой петли
Возможно ли зарегулировать частотник по сигналу обратной связи с данного датчика давления? Проблема в том, что сигнал с датчика меняется не в реальном времени, а с интервалом 2-3 секунды. Беда с параметрами ПИД-регулятора...


Откуда дровишки? Дайте ссылку на технический документ!

Вот из инструкции на адаптер:
Цитата
7.2.2 В рабочем режиме адаптер постоянно опрашивает преобразователь, адрес которого установлен в параметре Ao. Производится опрос и анализ только того измеряемого параметра, который задан в параметре nP. Интервал опроса зависит от числа подключенных вторичных приборов


Вот из инструкции на датчик:
Цитата
...
•подавление помех с частотой сети;
•относятся к микропроцессорным преобразователям давления;
•применяется динамическое усреднение (демпфирование) выходного сигнала;
...


Настраивать датчик надо грамотно, в зависимости от условий применения (динамики изменения давления)