трое пожарников
Изменение № 1 к СП 373 утверждено приказом Минстроя России в декабре прошлого года и вступает в силу 24 января текущего.
https://minstroyrf.gov.ru/press/optimizirov...koy-gotovnosti/
Vladimir95
Цитата(трое пожарников @ 12.1.2023, 17:25) *
Изменение № 1 к СП 373 утверждено приказом Минстроя России в декабре прошлого года и вступает в силу 24 января текущего.
https://minstroyrf.gov.ru/press/optimizirov...koy-gotovnosti/

Вот только текст итоговый нигде не выложен.
трое пожарников
изм.1
https://disk.yandex.ru/i/3WKKRInNvq9HRg
трое пожарников
опубликовано сегодня https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306820/
sanja_k
Здравствуйте! Прошу вашего совета.
Подскажите пожалуйста по какому СП надо проектировать КНР 380 кВт для МКЖД ? Если по СП 373 с изм1 то КНР стоящая у глухого торца здания - это пристроенная котельная?
В п 3,16 дан термин пристроенной котельной "пристроенная котельная: Автономный источник теплоснабжения, размещаемый с примыканием к основному зданию и имеющий общую 1 или более капитальную стену"
А у КНР общих стен со зданием нет. Вопрос возник из-за п. 5.4 данного СП, где четко написано что ".. БМК и КНР... и пристраивать к зданиям не допускается." ....
Следущий вопрос по этой котельной.
Дымовая труба поднимается по стене здания выше зоны ветрового подпора и выше плоской кровли на 3м ( 9-эт). На расстоянии 8,8м от дым трубы находится лифтовая (высота крыши 3м) . И если соблюдать СП 373 по п. 11.2.5 " Высота устья дым труб ... АИТ дб выше зоны ветрового подпора, а так же не менее на 2 м выше кровли более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10м." получается мне надо поднимать дым трубу еще на 2,5 м? 5,5м по-моему как-то многовато и какая будет опорная конструкция для такой высоты дым трубы?
Или я могу (или нужно) запроектировать эту КНР по СП89?
Так же прочитав обсуждение за 2019 год я так и не увидел ответа на вопрос:
как правильно брать нагрузку на ГВС для котельной работающей на 1 здание? Теплообменники ГВС - пластинчатые. (раздел ВК посчитал нагрузку масимум 163 Квт, средняя - 46 кВт.)
Надеюсь что более опытные товарищи выскажут свое мнение или дадут коментарий по делу!!!