Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15)

Заказчик не хочет делать щели под дверьми или переточные решётки, компания строит больницы уже давно и всегда выполняла приток и вытяжку именно по кабинетам и всё нормально принималось и работает. Проект не бюджетный, частная поликлиника, поэтому не можем просто взять и переделать, пожелание заказчика оставить и приток и вытяжку в кабинетах, только увеличить приток над вытяжкой и также добавить вытяжку в коридор.
Где Вы увидели в нормах указания/требования по организации щелей под дверьми или устройстве переточных решёток? По СП 158
Цитата
7.2.3.24 ...(через неплотности дверных проемов).
Т.е. речь об обычных/негерметичных дверях и обычных неплотностях притворов стандартных дверных проёмов. Кроме того, двери в кабинет периодически (и довольно часто) открываются для входа/выхода пациентов. Вы уже видели моё мнение выше
Цитата(ИОВ @ 29.9.2018, 7:14)

...можно попытаться его подключить и прописать в Задании на проектирование вытяжку из кабинетов - в СП 158 нет запрета на такое решение (нет слов следует, дОлжно)
При таком пути в Задании на проектирование в Вашем случае
д.б. прописан конкретный воздухообмен по притоку в кабинеты
более 60 м3/чел/час. Я в таком решении смысла не вижу, Что решит эксперт угадывать бесполезно - может и забраковать такое задание, как не соответствующее указаниям СП 158 и
увеличивающее потребление объектом энергоресурсов (при общей тенденции по экономии энергоресурсов).
А то, что этот
Заказчик реализовал свои хотелки, противоречащие действующим нормам, на прежних своих объектах аргументом вообще не является. Вы ведь спрашивали
Цитата(SpyHunter @ 27.9.2018, 17:09)

Можно ли сослаться на какой-то пункт и оставить приток и вытяжку непосредственно из кабинетов врачей?
Вот Вам про нормы и отвечают. Если не хотите выполнять указания/требования норм - нужно уходить из проектирования. Почему Вы решили, что именно Ваша логика является истиной? Другие проектировщики могут следовать своей (не Вашей и не нормативной) логике. Что тогда на объектах будет твориться? Да и творится уже, к сожалению по инициативе и логике Ваших единомышленников, не считающих нужным соблюдать нормы.
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15)

И с учётом раньше прописанных в нормах притоках через коридоры и вытяжку через кабинеты, нормы нужно читать внимательнее и если там прописан откровенно бред, то от него нужно отходить, стараясь при этом максимально придерживаться действующих норм.
Обсуждать ошибочные указания прежних норм, отменённые/исправленные в действующих сегодня нормах, совершенно бессмысленно. Вы ещё вспомните, что раньше и Землю принято было считать плоской ...

При наличии очень конкретных указаний норм
Ваш отход м.б. остановлен Экспертизой - можете получить отриц. Заключение.
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15)

По поводу перетока при выходе из строя приточной системы, абсолютно во все помещения, где присутствует приток и вытяжка возможен переток из более грязного, а в чистых операционных присутствует и приток и вытяжка, но нормы не пишут удалять воздух из операционной через тамбур. Так что опять кто-то зачем-то вписал откровенно не очень правильную формулировку в нормы, ограничив нас для кабинетов врачей удалением воздуха через коридор.
Ваши рассуждения удивляют. Вы знакомы с разделом 7.2 СП 60? Ничего, что для операционных д.б. вентсистемы с резервом? Или опять разработчики норм
"не в ногу", а только Вы и Ваш Заказчик
"в ногу"?
Цитата(SpyHunter @ 1.10.2018, 8:15)

Увеличение притока в кабинеты и доп. вытяжка из коридоров вполне удовлетворяет запрет на перетекание воздуха из грязных помещений в чистые, но как обычно про это забыли написать в нормах, вот что по этому поводу думает целая проектная группа, в числе, нашего гипа, заказчика и меня в том числе. Да и судя по писавшим здесь, не все согласны с решением СП 158, хотя оно и логичнее старого, с удалением воздуха через кабинеты.
Это Вы решили, что
забыли. Я так не считаю. Если по нормам достаточно 60 м3/чел/час, то почему нужно увеличивать воздухообмен? Какой в этом физический смысл? Только потому, что Вы уже что-то, не соответствующее нормам, там запроектировали?
Ещё раз напоминаю - Вы игнорируете необходимость энергосбережения и требования по энергоэффективности здания. Эти законы всё только ужесточаются.