Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внесение изменений в проект
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
QSlavaQ
Добрый день!
Просьба подсказать, как правильно вносить изменения в проект.
Допустим есть объект, на котором диффузоры в некоторых местах меняются на решетки, а противопожарные клапаны меняют свои марки. Вопрос в следующем: если я заменяю лист проекта, но на новом листе я должен обвести места, в которых произошли изменения и поставить номера изменений и отдельно заполнить лист внесённых изменений. А если у меня 50 клапанов, которые поменяли марки, то мне нужно рисовать 50 ромбиков с разными номерами изменений? Внимательно читал "ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации", но не смог разобраться.
Vano
заменяйте листы целиком (Зам.)
QSlavaQ
Я и хочу заменить лист целиком. Но ведь при этом нужно указать места на чертеже, в которых произошли изменения. Не так ли? Или я путаюсь?
Vano
При внесении изменений выполняется лист разрешения на внесение изменений - там ставится код и описываются текстом сами изменения
QSlavaQ
Спасибо!
Mixaler
Цитата
При внесении изменений выполняется лист разрешения на внесение изменений - там ставится код и описываются текстом сами изменения


Но если заменяется лист, то описание изменений не требуется. Просто пишется - лист заменить.
ИОВ
Цитата(Mixaler @ 2.10.2018, 7:04) *
Но если заменяется лист, то описание изменений не требуется. Просто пишется - лист заменить.

Это на листе чертежа Вы проставляете Зам.
А в Разрешении на изменение следует в графе "Содержание изменения" дать описание изменений и для заменяемого листа.
Mixaler
Цитата
Это на листе чертежа Вы проставляете Зам.
А в Разрешении на изменение следует в графе "Содержание изменения" дать описание изменений и для заменяемого листа.


Нет, я как раз таки про эти листы и говорил. Ну от меня теплоснабжающая организация не требовала давать описание по замене листа. Но если изменения вносил в существующий лист, там было необходимо расписать всё подробно.
ИОВ
Цитата(Mixaler @ 2.10.2018, 12:07) *
Нет, я как раз таки про эти листы и говорил. Ну от меня теплоснабжающая организация не требовала давать описание по замене листа. Но если изменения вносил в существующий лист, там было необходимо расписать всё подробно.

Вы определённо путаете внесение изменений в чертежи в процессе согласования с ТСО и внесение изменений в уже выпущенную документацию по ГОСТ Р 21.1101-2018.
ТСО вообще не имеет никакого отношения к Разрешению на изменения по ГОСТ - это делается внутри проектной организации.
Почитайте вопрос ТС - он задавал вопрос именно по применению ГОСТа.
Mixaler
Цитата
Вы определённо путаете внесение изменений в чертежи в процессе согласования с ТСО и внесение изменений в уже выпущенную документацию по ГОСТ Р 21.1101-2018.
ТСО вообще не имеет никакого отношения к Разрешению на изменения по ГОСТ - это делается внутри проектной организации.
Почитайте вопрос ТС - он задавал вопрос именно по применению ГОСТа.


Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО.
FonViZZin
Цитата
ГОСТ Р 21.1101-2018

Этот уже вышел взамен ГОСТ Р 21.1101-2013 или опечатка?
Цитата
Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО.

Разрешение на внесение изменений - это внутренний документ проектной организации, является основанием для получения подлинников чертежей в архиве и внесения в них изменений. Все. И потом разрешение хранится в архиве. Представитель ТСО вообще не обязан в нем расписываться или видеть. Графа Согласовано не для него. Там расписывается нормоконтролер за соответствие разрешения ГОСТ Р 21.1101-2013. Возможно, в Вашей организации действует свой стандарт предприятия, и в нем отдельно оговорено кто и как согласовывает разрешения на внесение изменений.
Татьяна Удальцова
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 9:03) *
Да ничего я не путаю. Несколько раз мне приходилось уже в согласованный ранее проект вносить изменения и эти изменения снова согласовываются с ТСО. Изменения вносил согласно этому же ГОСТу. Как это ТСО не имеет отношения к разрешению? Там на первом листе разрешения слева есть ячейка для согласования. Там у нас ставит подпись один из представителей ТСО.


Ну, мало ли что и как делается "у нас", т.е. "там, в горах, и не в нашем районе".

ИОВ совершенно верно указывает - Разрешение на внесение изменений - внутренний документ проектной организации.
Цитата
Разрешение является основанием для получения подлинников документов и внесения в них изменений.


Графы "Согласовано" предназначены для согласования внутри проектной организации. А вот все согласования с внешними организациями обычно выполняются прямо на поле чертежа. Просто чтобы видно было - согласованы именно такие проектные решения.

Если это заменяющий чертеж, так на нем, уже после внесения изменений.
Mixaler
Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации?
ИОВ
Цитата(FonViZZin @ 3.10.2018, 8:25) *
Этот уже вышел взамен ГОСТ Р 21.1101-2013 или опечатка?

Опечатка, конечно.
FonViZZin
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 12:49) *
Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации?

По сведениям о внесении изменений, которые приводятся в соответствующих графах основной надписи согласно п. 7.3.21 ГОСТ Р 21.1101-2013.
ИОВ
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 8:49) *
Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации?

Так Вам же упреждающе пояснили
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.10.2018, 8:32) *
... все согласования с внешними организациями обычно выполняются прямо на поле чертежа. Просто чтобы видно было - согласованы именно такие проектные решения.

Если это заменяющий чертеж, так на нем, уже после внесения изменений.
.
Во внешний мир для согласований со сторонними организациями всегда выходят с окончательной/действующей редакцией документации. Вот Вам и поставят штампы согласований на уже изменённой (в соответствии с ГОСТ) конторой-автором документации .

Татьяна Удальцова
Цитата(Mixaler @ 3.10.2018, 10:49) *
Хорошо, а как тогда ТСО узнаёт, что были произведены изменения в проекте, если это всё происходит внутри проектной организации?

Измененные чертежи передаются Заказчику с Извещением об изменениях. Заказчик передает Подрядчикам и всем заинтересованным.

А Согласователи (ТСО) узнают об изменениях когда к ним придут согласовывать конкретный чертеж. Это еще до выдачи Заказчику, потому что изменения могут и не согласовать. Обычно согласователи себе и копии оставляют, а то мало ли что - согласовано одно, а потом перечерчено другое.
zhenekk
Еще вопрос про внесения изменения в проектную документацию.

ГГЭ выдала замечания, надо добавить пару табличек и букв в текстовую часть проекта.
Из-за этих дополнений смещается нумерация листов и страниц (сквозная).
Текстовая часть изначально разбита на несколько файлов (титул, СП, ТЧ, ХОВС, ТВО, расчёты), после идёт ГЧ.
ГОСТ позволяет вставить лист с номером предыдущего с добавлением индекса (типа 10а или 10.1), и можно все допики запихнуть на индексные листы, но тогда утрачивается логичность повествования. К тому же допы требуется вставить в разных параграфах.

Сумбурно, но, надеюсь, понятно объяснил. Короче, кто как делает и как выкручивается?

Понятно, что можно перебить всю нумерацию, но разве в этом случаем не надо будет на всех последующих листах проставлять Зам. или Изм.?
Twonk
Для ГГЭ делаем только корректирующую записку в виде измененных/дополнительных листов с разрешениями, целые тома взамен редко. Какая экспертиза то?
zhenekk
ФАУ Главгосэкспертиза.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.