Здравствуйте!
Строим производственный корпус универсального назначения. Отрасль фарма. В корпусе будут склады хранения с температурой от +2 до 8 градусов. Обычные склады до +20... +25 градусов. Производственные помещения до +23 градусов. Лаборатории, бытовые помещения. Холодоснабжение корпуса, кроме складов хранения с относительно низкой температурой хранения будет осуществляться в тёплое время года от вент. систем. Холодные склады холодильными машинами.

Фирма - проектировщик, она же может и реализовывать проекты, предлагает систему холодоснабжения на базе одного большого агрегата - чиллера. Холодоноситель - пропиленгликоль. Утверждает, что это наиболее надёжная система и экономичная. Для холодных складов в зимнее время - сухая градирня. От классической схемы - для каждой системы свой ККБ, проектировщик пытается отговорить.

Во вложении схемы, которые проектировщик предлагает.

Есть ли у кого опыт обслуживания таких систем (один чиллер на всё) холодоснабжения? Какие есть недостатки? Достоинства?

Поделитесь опытом.

RusBuka
Пропиленгликоль? Они прикалываются?
airwave
Схема - пушка. Проектировщик чертов гений. rolleyes.gif
Wiz
Цитата
Проектировщик чертов гений

Если по этой схеме еще и монтаж сделают..., то монтажники вообще смогут сразу в академию наук документы подавать...
yozik
Цитата(RusBuka @ 16.10.2018, 11:16) *
Пропиленгликоль? Они прикалываются?

Этиленгликоль дешевле? :-)
Все равно не пищевое производство?
yozik
Цитата(airwave @ 16.10.2018, 15:37) *
Схема - пушка. Проектировщик чертов гений. rolleyes.gif

:-)
Это же концепция :-)
А не реальная схема...

Или Вы про соединение конденсаторов К1.1 и К1.2 с системй кондиционирования...
polserge@mail.ru
Схема, конечно же не реальная. Это концепт. Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.) и опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?

yozik
Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04) *
Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.)

нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...
Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04) *
опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?

А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...

Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?
Woodcuter
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.
Почему "политика" под "фрикулинг" не позволяет использовать уже установленные на чилера "сухие охладители" ....
Вообщем - схемы составлены людьми с поверхностным пониманием вопросов.
yozik
Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 9:30) *
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.

Они у него не смешаны..
2-8 фреонновые ВО воду (гликоль) с 22-25 берут на конденсаторы фреоновых 2-8
Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 9:30) *
Почему "политика" под "фрикулинг" не позволяет использовать уже установленные на чилера "сухие охладители" ....

Возможно маленькая поверхность теплообмена, хочется больше...
а так хз..
polserge@mail.ru
Цитата(yozik @ 16.10.2018, 20:56) *
нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...

А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...

Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?


Вредное производство есть но не везде - 1 этаж только задействован под производство. Чистые зоны. Фанкойлы не пойдут - невозможно будет обработать от микробиологии. В остальном склады и бытовые помещения. Проблема в том, что нужно поддерживть температуру и влажность практически во всех помещениях кроме бытовых, поэтому воздух охлаждаем, осушаем/увлажняем в вент. системах
SSA
Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 11:30) *
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.

Знаю "избушку", в которой чиллера работают на охлаждение серверных и одновременно на "холодные балки".
А то моветон - не моветон... Как на ......евертили проектировщики, так и работает. laugh.gif
v-david
polserge@mail.ru, где вы таких проектантов находите? Что-то здесь не чисто, наверное они у вас бесплатные?
Alex2001
Цитата(v-david @ 20.10.2018, 10:23) *
polserge@mail.ru, где вы таких проектантов находите? Что-то здесь не чисто, наверное они у вас бесплатные?



Быть может: "Я не волшебник проектировщик, я только учусь."(С)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.