Гость_гость
5.2.2007, 0:54
Проектрируем миниотель. 30 номеров по 2 человека в номер х 60м3,час на человека. 3600м3Эчас приточка. Вытяжка = из с/узлов, по 125 кубиков. (душ+с,у) Заказчику кто то сказал, что можно использовать рекуператор и утилизировать тепло удаляемого воздуха их с/узлов. Пытаюсь воспрепятствовать такой идее. во-первых, даже пластинчатый рекуператор не гарантирует 100% разделения приточногои вытяжного воздуха (рекуператор в конце концов можно гвоздем проткнуть на стади монтажа)). а во вторрых, где то я читал, что нельзя размещать в одной венткамере вытяжное об-е из с/узлов и приточное в помещеия с пребыванием людей.
подскажите, где это написано?
Skaramush
5.2.2007, 12:23
Насчет рекуператора. Во первых, можно радиаторный. Во вторых "даже пластинчатый" выполняется по подпорной схеме и нет проблем.
Александр Васильев
5.2.2007, 23:19
от радиатороно толку как с козла молока.
а про схему с подпором что то не понимаю. полагаю, что она может работать при определенной конфигурации всей схемы установкик оборудования - на притоке вентилятор должен стоять перед рекуператором, а на вытяжке - после.
но тогда, при выключенной вытяжке и неплотности рекуператора, будет подсос из вытяжной сетки в притточную, по принципу аэрографа.
если есть хоть минимальная возможность события, сэс не пропустит)))
есть мнения?
Skaramush
5.2.2007, 23:40
Насчет конфигурации установки правильно. А вот отключение одного вентилятора при работающем другом в рекуператорном агрегате - о таком слышать не приходилось. Да и блокируется такая возможность в блоке автоматики как два пальца об асфальт. Даже с подстраховкой.
А что, 45% с радиаторного мало? По сравнению с 0% при полностью радельной схеме? Жируете, однако.
Александр Васильев
6.2.2007, 0:15
простите, но радиаторный (с промежуточным теплоноситлоем) - не более 30%. как заявляют clima, например.
блокировка - хорошая идея, согласен.
осталось оределиться с кпд радиатороного рекуператора.
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=26592таки есть, ни какие не 45.
а может я не понял просто? Вы что имее те в виду под "радиаторный рекуператор?" "два водяных нагревателя, между ними трубки и насос?"
Приводится ссылка на VТS Klima - поляки, занимающиеся сборкой. Свое производство - только панели обшивки корпуса. Не аргумент. Recuerator (сотрудничаю 8 лет, производители теплообменных блоков - пластинчатые и роторные рекуператоры, радиаторы гидравлических систем) дают до 45. В зависимости от условий. Я, например, там на айрконе по вашей ссылке для пластинчатого видел 49%. А могу получить легко до 55%, а с обмерзанием (т.е. с периодическим размораживанием) и 65%.
Кстати, блокировка не идея, а элемент системы автоматики - при отсутствии перепада давления на секции вентилятора аварийный стоп и сигнал неисправности. У той же Clima.
Александр Васильев
6.2.2007, 1:46
"А могу получить легко до 55%, а с обмерзанием (т.е. с периодическим размораживанием) и 65%."
совершенно не аргумент, если пересчитать на едиицу времени количество утилизированного тепла, иучесть время простоя (размораживания). так что .. а по поводу "рекуератора" - покопаюсь в инете, спасибо
Цитата(Гость_гость @ Feb 5 2007, 00:54 )
... а во вторрых, где то я читал, что нельзя размещать в одной венткамере вытяжное об-е из с/узлов и приточное в помещеия с пребыванием людей.
подскажите, где это написано?
См. ПОСОБИЕ 5.91 к СНиП 2.04.05-91. "Размещение вентиляционного оборудования".
Александр Васильев
9.2.2007, 2:39
ПОСОБИЕ 5.91 к СНиП 2.04.05-91. "Размещение вентиляционного оборудования" гласит:
"Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием приточных систем, обслуживающих помещения для бытового обслуживания населения, а также с оборудованием вытяжных систем"
это как понимать тогда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.