Виктор197216
Здравствуйте. Установил сплит систему Dantex Rk-12smd2. В конце лета. Температура на улице была порядка +25 градусов. Кондёр очень не плохо охлаждал комнату 21кв.м.
Но пришла осень и на улице стало +12 +15 градусов. Включал на обогрев. Тоже хорошо греет.
Но.потом включили отопление и в комнате стало +27. А на улице+15. Хотелось охладить немного комнату, до +22. На пульту выставил 22. Режим холод. Но кондей не включается на охлаждение. Даже компрессор не запускается.
Режим авто. Включает тепло. Режим тест на внутреннем блоке. Включает компрессор и охлаждает. Но этот режим только для проверки.
Вопрос. Что не даёт включиться компрессору на охлаждение.
Температура на улице слишком низкая для этого режима.?
Может не хватает фетра?
Или ещё что
Датчики температуры на внутреннем блоке оба исправные. По 10ком. При +27 сопротивление примерно 7.5ком
Окон и фортачек в комнате нет. Естественными путем комнату не проветрить.

Виктор197216
Ну так всё таки. Почему он не включается на охлаждение. Даже компрессор молчит
Или так и должно быть из за температуры на улице??
Или всё таки неисправность?
Просто это раньше я не видел сплит систем и незнаю как они работают.
Объясните пожалуйста
gekko
параметры наружного воздуха не позволяют запустить компрессор,
Рабочие температуры наружного воздуха +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.)
SSA
Правда штоле?
Может, перед таким глубокомысленным изречением надо было бы померить давление?
А то, может, там и фреона мало-мало из-за "качественного" монтажа
Виктор197216
Цитата(SSA @ 31.10.2018, 10:26) *
Правда штоле?
Может, перед таким глубокомысленным изречением надо было бы померить давление?
А то, может, там и фреона мало-мало из-за "качественного" монтажа

То есть. Если мало фреона.компрессор не включается на охлаждение. Правильно?
Вот это возможно. Вызову мастера.пусть проверит давление фреона.
Виктор197216
Просто мне показалось странным то что на обогрев он работает хорошо.Компрессор сразу запускается и через 15-20 минут температура воздуха на выходе +45. И в тест режиме он тоже запускает компрессор и охлаждает.
Но в нормальном режиме охлаждения с пульта.ждал минут 40 и тишина. Только как вентелятор работает.
SSA
Кстати, Вы просто могли не дождаться окончания переходного периода при смене режимов, который может быть 5-7-10 минут.
Виктор197216
Ждал 40 минут.
Виктор197216
Проблема решена. На плате управления был неисправен диод D6.
Замена решила проблему. Кондиционер сейчас включается и на охлаждение и на обогрев. rolleyes.gif