Onel1fe
Уважаемые дамы и господа! Дайте, пожалуйста, пояснение по принципу работы схемы теплоснабжения приточной установки. Конкретно, непонятно назначение(функциональность) узла выделенного красным.
andfor
Может пояснительная записка есть, где раскрыт замысел.
1 вариант. Студент скачал проект с интернета, свои элементы нарисовал а остальное по незнанию забыл стереть.
2 вариант. Маньяк любитель гидрострелок.
3 вариант. Может еще чего нибудь.
vladvlad5
Схема в таком исполнении лишена смысла, вся подача тут же попрет в обратку. Этот обратник должен по идее стоять после фильтра, на подаче.
Wiz
Ну для чего поставлен ASV-PV ясно, а вот обратник из подачи в обратку явно лишний, либо на это перемычке не хватает балансировочного клапана, настроенного на потери давления с узле регулирования.
Spi11
Обратный клапан уберите и схема рабочая в целом.
Onel1fe
Спасибо за ответы! Это один из фрагментов проекта по капитальному ремонту столовой пром. предприятия. Теперь, с учетом собственного видения и Ваших комментариев, обращусь в проектный институт за пояснениями.
tiptop
Обратный клапан там не лишний.
Буля
Это стандартный тепловой узел для калорифера одной из венткомпаний. Сталкивался с таким, занимался монтажом, все работало.
ivan-l-ing
в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования
alex-tec
В готовых узлах обвязки калориферов, поставляемых комплектно с вент установками , часто устанавливается подобная перемычка, только не с обратным клапаном, а с балансировочным. При длинной линии теплоснабжения до вент агрегата, через этот клапан оставляют минимальный проток, чтобы теплоноситель в трубах не остывал (наподобие циркуляции ГВС). Обратный клапан - всё же перебор.
MihaChe
Цитата(ivan-l-ing @ 15.11.2018, 11:54) *
в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования


Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?
tiptop
Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном.
"Инновент":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ivan-l-ing
Цитата(MihaChe @ 15.11.2018, 17:15) *
Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?

гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит
для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе
andfor
Цитата(tiptop @ 15.11.2018, 17:16) *
Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном.
"Инновент":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так вот и ответ. Пункт 3 перемычка устанавливается только если подключение производится от котла, у тут от теплообменник. Значит перемычка в данной схеме как собаке пятая нога. Да и насос как то странно под клапан воткнули куда он будет качать вопрос. Могу предположить что на внутрянке установлены дополнительные насосы, но по схеме непонятно. Короче тема не раскрыта, нужна Ванга.
MihaChe
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 8:44) *
гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит
для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе


Нет, вопрос в другом, я криво сформулировал. Переформулирую.
Клапан стоит между подающей и обратной трубами.
На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С.
Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?
ivan-l-ing
Цитата(MihaChe @ 16.11.2018, 11:55) *
На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С.
Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?

какую то третью
пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет
как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет
MihaChe
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 14:06) *
какую то третью
пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет
как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет


Я понял, спасибо.
Еще вопрос тогда -- а можно уточнить модель клапана, который необходимо ставить на перемычку?
Ведь понятие "термостатический клапан" довольно растяжимое, а с ГВС я знаком очень поверхностно.

УПД.
Вспомнил, что на узлы обвязки воздушно-тепловых завес ставят термостатические клапаны.
На нашу перемычку такой же нужен, или другой?
ivan-l-ing
mtcv данфосс
MihaChe
Цитата(ivan-l-ing @ 19.11.2018, 13:38) *
mtcv данфосс


Спасибо.