Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение категории А и газовый нагрев
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
x-legend
Коллеги, приветствую.

Имеется производственное здание категории А, класс конструктивной пож.опасности С0. Предлагается устроить систему вентиляции совмещенной с воздушным отоплением.
По СП60 - вентустановки, обслуживающие помещения кат.А и Б должны стоять в отдельном помещении. Согласно приложению Д - теплоснабжение допускается только воздушное и водяное/паровое. Газовое недопустимо.

Вопрос: можно ли применять газовые нагреватели в вентустановках, расположенных в венткамере на кровле обслуживаемого здания, при условии, что вентиляция совмещена с отоплением?
WAKO
Можно использовать газовые воздухонагреватели рекуперативного типа
x-legend
Т.е. не прямого нагрева? Газ в теплообменнике - тепло от нагретого оребрения передается воздуху?

А где-то это прописано? Или это косвенно должно быть понятно из СП60?
WAKO
Да, в теплообменнике продукты сгорания изолированы от воздуха, подаваемого в помещение.

Цитата(x-legend @ 22.11.2018, 10:37) *
А где-то это прописано? Или это косвенно должно быть понятно из СП60?

На это нет запрета. В данном случае теплоноситель воздух.
Losev
Вот пара фото с объектов Компрессорные Станции разных Газпромтрансгазов.
Тоже категория А.
Применяются газовые воздухонагреватели рекуперативного типа.
Вентиляция и воздушное отопление перегретым 100 % приточным воздухом.
Размещенные вагончик/контейнер, все с двойным резервированием на случай "ядерной войны", нагрев с - 55 С (от Ямала/
Якутии) до +50 С на выходе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла