Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как проверить паспортную мощность кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Olga-89
Добрый день!
Подскажите, как проверить паспортную мощность кондиционера?

если ли тут опытные холодильщики, которые могут помочь консультацией
Skaramush
Параметры воздуха на входе и на выходе, расход при расчётной холодопроизводительности. Вся проверка. При чём тут именно холодильщики?

upd "Параметры" означает температура и влажность/влагосодержание.
yozik
Небольшое, но важное уточнение, обратить внимание при расчётной холодопроизводительности
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
Параметры воздуха на входе и на выходе, расход при расчётной холодопроизводительности.

Это мгновенная, в данный конкретный момент времени, она может быть как больше паспортной, так и меньше.
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
При чём тут именно холодильщики?

Наверное к тому, что они знают что мощность ХМ зависит от условий эксплуатации
(давление "высокая" сторнона и "низкая")

Более точно измерить два давления и по модели компрессора определить текущую мощность
(производительность).
Но и это не паспортная.

Паспортная будет если измерять Вашим методом или моим методом при условиях указаных в паспорте (температура на улице и в охлаждаемом объеме) это и есть условия
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
расчётной холодопроизводительности.
Akela
Цитата(Olga-89 @ 29.11.2018, 10:24) *
.., как проверить паспортную мощность кондиционера?
...


По сути Вам уже ответили (разность энтальпий воздуха на входе и выходе, помноженная на массовый расход), замечу только, что измерения в полевых условиях дадут ощутимую погрешность.
С достаточной точностью холодопроизводительность определяют на стенде в специальной лаборатории.