Кто сталкивался на практике с вентилятором ВЕЗА КРОВ61-063-Т80-Н-00110/6-У1, 1,1 кВт - можно ли у него переключить обмотки двигателя со "звезды" на "треугольник, чтобы подключить к питающему трехфазному напряжению 3х220 В?
ail
обычно двигатели до 15 квт имеют 220/380 в, т.е. на звезде 380 на треугольнике можно 220 3ф. а у Вас точно есть 220в 3 фазы???? если да, то нужно лезть в двигатель и переключать выводы - по умолчанию они собраны в звезду и выведены на клемную коробку. работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...
Ost
Цитата(ail @ 14.12.2018, 15:37) *
а у Вас точно есть 220в 3 фазы????

Да. Там частотник с выходом 3х220
Цитата(ail @ 14.12.2018, 15:37) *
...работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...

Но все-таки можно?
Придется разбирать вентилятор?
ail
разобрать все можно mellow.gif - кожух (заклепки сбить потом собрать саморезами), разобрать стакан с обдувом двигателя - и вуаля
yuehuazz
Цитата(ail @ 20.12.2018, 9:43) *
разобрать все можно mellow.gif - кожух (заклепки сбить потом собрать саморезами), разобрать стакан с обдувом двигателя - и вуаля

У меня тоже есть проблема


Докладываю - успешно решена удалением.