Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вращение улитки в другую сторону. Последствия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
A545
Добрый день!
Подскажите пожалуйста последствия вращения колеса улитки в другую сторону, для электродвигателя и для самого вентилятора.
Skaramush
Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта
Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.


И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.
Akela
Цитата(A545 @ 9.1.2019, 19:21) *
...вращения колеса улитки в другую сторону,...


Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.
Skaramush
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.
JJJJ
Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 20:16) *
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.

Вечер добрый Эдуард!
Не согласен с тобой, ток упадет потому как упадет
производительность и напор кстатии тоже.
A545
Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 19:27) *
Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта

И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.

инженер-электрик,
возможно надо было создать в песочнице
интересуют повреждения, нагрузка на двигатель

Цитата(Akela @ 9.1.2019, 22:09) *
Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.

ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например

Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 22:16) *
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.


прочитал здесь на форуме сообщение forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?
zaharov63
Цитата(A545 @ 9.1.2019, 23:07) *
ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например

прочитал здесь на форуме сообщение forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?

Может.
Был случай забавный на заводе. При обходе обратил внимание, что колесо вентилятора вращается в обратную сторону (Ц4-75 -5, ВС с местными отсосами, участок пайки). Зашел к ремонтникам, сделал запись в журнале. Потом мастер приходит месяц закрывать и рассказывает: дал заявку электрикам, те перефазировали и сразу звонок с участка того - мол, чего вы там наделали, слишком сильно тянуть МО стали, паяльники стынут, до сих пор хорошо было....
Skaramush
Был и другой. Вращением в обратную сторону обеспечивалась "зимняя производительность". Такой очень бюджетный вариант регулировки.
Дима1973
У нас на одном объекте вытяжные вентиляторы на крыше в обратную сторону немало лет работали. 9 штук. Вибрация была сильная. Но не так чтобы дикая.Все были проволокой да уголками к ближайшим перилам притянуты. Видимо еще с пусконаладки. Выяснилось, когда на одном из них, посадочное место подшипника переднего на двигателе расшарошило. Из за кожуха направление вращения видно не было. Когда фазировку поменяли, все тихо стало. Проволока и уголки в мусор ушли.
Skaramush
Что-то путаете. Тихо и мягко, как раз, работает при обратном вращении. А разбивает подшипники при нарушении балансировки.
Дима1973
Как пишу, так и было. Век свободы не видать. Своими глазами видел, и своими руками делал. Может имеет значение размер лопаток рабочего колеса, и куда они загнуты. Там были крупные лопатки, как у насоса центробежного работают. При неправильном вращении получалось, что центробежная сила выталкивает воздух наружу колеса, а изгиб лопатки как бы не помогает его выдавливать, а наоборот внутрь направляет. Решили, что отсюда и вибрация. После смены фазы просто зашептало.
Skaramush
Размер нет, направление имеет. И обороты имеют. Обратная лопасть, как писал выше, может и колесо сложить.
ArFey
Как говаривал незабвенный дед Щукарь: "А вот еще был случАй...", точнее два:1) Малярное отделение для покраски пожарных автомобилей. Приточная система годами крутилась "не в ту сторону". Пришли наладчики, перекинули 2 провода: маляров залпом пыли из воздуховодов просто выбросило из помещения - они решили, что кровля обвалилась smile.gif 2) После монтажа руфтопов на крыше казино и их проверки по временной схеме электроснабжения, совсем другие люди подключили по постоянной схеме. Звонок из казино: "Что-то жарковато". Приезжаю и лезу на кровлю. А там как в песне: "Жара, июль...". Так вот из-за вентилятора, крутящегося "не туда" на ресивере компрессора вырос слой льда толщиной в ладонь! И это на самом солнцепеке!!! Аркадий
babbay
Обратное вращение рабочего колеса никаких угроз вентустановке не несёт, ни улитке, ни тем более эл. двигателю. Наоборот, только целее будет. Потребляемый ток, нагрузка, как отмечено выше, падают, нагрев снижается. Двигатель отдыхает, если можно так выразиться.
Галиев
Три дня и три ночи (скакал Иван...) циркуляционный насос системы отопления детского садика крутился не в ту сторону, пока с кухни не пожаловались, что мясорубки (о трех фазах) не так вращаются. Два трансформатора не были сфазированы, и при переключении все путалось.
А отопление работало.
Skaramush
Работало, естественно. Примерно на треть расхода.

Цитата(babbay @ 29.1.2019, 13:31) *
Обратное вращение рабочего колеса никаких угроз вентустановке не несёт, ни улитке, ни тем более эл. двигателю. Наоборот, только целее будет. Потребляемый ток, нагрузка, как отмечено выше, падают, нагрев снижается. Двигатель отдыхает, если можно так выразиться.


Здесь, на форуме, есть фото последствий запуска в обратную сторону вентилятора с обратной лопастью.
Не стоит так смело и однозначно утверждать про "никаких не несёт".
Urchi_Purchi
На канализационных очистных во вторичном отстойнике погружные насосы закачали раза в три шустрее после трёх лет проектного подключения, пока не поднялся вопрос об их замене
babbay
Спору нет, всякое случается. И при правильном вращении вентагрегат может разнести в труху. Иногда диву даёшься к чему может привести посторонний предмет в корпусе
Зольников Михаил
Цитата(babbay @ 29.1.2019, 15:57) *
Спору нет, всякое случается. И при правильном вращении вентагрегат может разнести в труху. Иногда диву даёшься к чему может привести посторонний предмет в корпусе

Где-то году в 2002 видел промышленный вентилятор с двигателем на 50 кВт, который разорвало + шпильки, которыми он крепился, загнуло или оторвало.
Причину этого уже смутно помню и жаль, что на тот момент еще не было цифровых фотоаппаратов в широком доступе, но увиденное меня очень впечатлило.
Может, его как раз неправильно запитали...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.