Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 19:27)

Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта
И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.
инженер-электрик,
возможно надо было создать в песочнице
интересуют повреждения, нагрузка на двигатель
Цитата(Akela @ 9.1.2019, 22:09)

Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.
ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например
Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 22:16)

Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.
Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".
Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.
прочитал здесь на форуме сообщение
forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?