Добрый день. Всех с наступившим НГ.
Ситуация. есть галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Дренчерные завесы ставятся только в узлах пересыпки или вдоль тракта тоже? Или вообще как строить эту систему? За пример на листочке как строить систему буду благодарен, или же просто хоть объясните где почитать требования к защите. РД 153-34.0-49.101-2003, СО 153-34.03.352-2003 изучил, сказано лишь о том что требуется оборудовать, но конечный вид я не представляю.
ЛюбаПытная
Здравствуйте, делала когда-то систему пожаротушения в котельной.
Я там ставила дренчерные завесы на границах между приемным отделением и галерей топливоподачи,
следующая завеса между галереей и дробильным отделением, затем опять в проеме между дробильным отделением и галереей к котельной,
и последняя на границе галереи и здании котельной, а в помещениях приемного и дробильного отделения и котельной и в самих галереях устанавливала пожарные краны.
Скиньте мыло, сброшу чертежи
ЛюбаПытная
Здравствуйте, делала когда-то систему пожаротушения в котельной.
Я там ставила дренчерные завесы на границах между приемным отделением и галерей топливоподачи,
следующая завеса между галереей и дробильным отделением, затем опять в проеме между дробильным отделением и галереей к котельной,
и последняя на границе галереи и здании котельной, а в помещениях приемного и дробильного отделения и котельной и в самих галереях устанавливала пожарные краны.
Скиньте мыло, сброшу чертежи
Elenk_@
Цитата(Zyrya @ 10.1.2019, 9:41) *
Добрый день. Всех с наступившим НГ.
Ситуация. есть галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Дренчерные завесы ставятся только в узлах пересыпки или вдоль тракта тоже? Или вообще как строить эту систему? За пример на листочке как строить систему буду благодарен, или же просто хоть объясните где почитать требования к защите. РД 153-34.0-49.101-2003, СО 153-34.03.352-2003 изучил, сказано лишь о том что требуется оборудовать, но конечный вид я не представляю.

Завесы между узлом пересыпки и галереей, дренчеры в галереях, а в узлах пересыпки ПК.
Zyrya
Цитата(Elenk_@ @ 17.1.2019, 12:03) *
Завесы между узлом пересыпки и галереей, дренчеры в галереях, а в узлах пересыпки ПК.

Вот в чем и вопрос то основной. Где требование к устройству дренчеров в галереях? Ну и соответственно требования к самой системе. Я ни норм таких найти не смог, ни проектов. По личному опыту и фото в инете видел тракты как защищенные дренчерными оросителями, так и без них.
Elenk_@
Цитата(Zyrya @ 22.2.2019, 13:32) *
Вот в чем и вопрос то основной. Где требование к устройству дренчеров в галереях? Ну и соответственно требования к самой системе. Я ни норм таких найти не смог, ни проектов. По личному опыту и фото в инете видел тракты как защищенные дренчерными оросителями, так и без них.

СП.5
Elenk_@
Цитата(Zyrya @ 22.2.2019, 13:32) *
... Где требование к устройству дренчеров в галереях?...

Если еще актуально
СО 153-34.03.352-2003
3.1.6 Галереи топливоподачи рекомендуется оборудовать быстродействующими автоматическими установками пожарной сигнализации и секционированного дренчерного водяного пожаротушения с учетом конструктивных особенностей оборудования и трактов топливоподачи независимо от группы топлива по взрывопожароопасности. Для обеспечения надежности работы этих установок температура воздуха в галереях топливоподачи должна быть не ниже + 5°С.