Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гильза в перегородке КНС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Макаров Василий А
Всем добрый день!
Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня.
Фото прикладываю.

alexandrpjatkov
Опыта работы имено с КНС не имею, но весь мой предыдущий опыт работы (как рабочим так и проектировщиком) подсказывает мне, что не зная диаметра трубы, которая проходит в той самой гильзе, диаметр гильзы никак не угадать...
Serg Ivanov
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25) *
Всем добрый день!
Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня.
Фото прикладываю.

Это не гильзы - это сальники. Посмотрите тут http://www.e-s74.ru/productsiya?category=303
ViC
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25) *
Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять.

Рулеткой померять? Там же торчит что-то.
Dmitry_vk
Цитата(ViC @ 22.1.2019, 14:13) *
Рулеткой померять? Там же торчит что-то.

Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)
Ferdipendoz
По диаметру трубы подобрать сальник набивной или нажимной и всё. Заводское изделие. Serg Ivanov выше всё уже написал
Kostyan777
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26) *
Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)


Задвижка типа 30ч6бр, Pу10 Dn200 - собственно и сальник на Dn200
ViC
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26) *
Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)

Дима, там задвижка 200. Не о чем говорить.

"Все уже украдено до нас" (с)
Макаров Василий А
Спасибо, вроде в вопросе разобрался. Это нажимной сальник. Теперь другой момент - по инструкции монтажа "Корпус самого сальника монтируется в опалубку при её бетонировании.". Наверняка бетон использовался в КНС 400 или может жаде 500. Но не менее 300 точно, так как там влажность и сточные воды. На сколько будет трудоемка работа по его демонтажу и монтажу нового и имеет ли это вообще смысл?
Также в ТЗ заказчик указал, что необходимо заменить гильзы. Но сальник нажимной это как я вижу не гильза, а именно сальник - изделие со своим названием для прохода через стены. И, как следствие, цена и работы по монтажу другие. Есть мысль заказчика послать с его заменой, сославшись что гильз здесь нету.
Ferdipendoz
А я думаю, что зак хочет сальники заменить. Ему что гильза, что сальник, в терминах не разбирается.
Макаров Василий А
Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз.
Serg Ivanov
Цитата(Макаров Василий А @ 24.1.2019, 9:52) *
Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз.

Тянет на доп. соглашение.
"При обследовании выяснилось что упомянутые в ТЗ гильзы являются сальниками, что потребует..." smile.gif