Полная версия этой страницы:
Гильза в перегородке КНС
Макаров Василий А
22.1.2019, 11:25
Всем добрый день!
Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня.
Фото прикладываю.
alexandrpjatkov
22.1.2019, 11:48
Опыта работы имено с КНС не имею, но весь мой предыдущий опыт работы (как рабочим так и проектировщиком) подсказывает мне, что не зная диаметра трубы, которая проходит в той самой гильзе, диаметр гильзы никак не угадать...
Serg Ivanov
22.1.2019, 12:09
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25)

Всем добрый день!
Если кто имел опыт работы с гильзами и перегородками в старых КНС, подскажите. Стоит задача заменить насосы и трубопровод с старой КНС. КНС разделена на две части кирпичной стеной - машинный зал и емкость. Между машинным залом и емкостью соответственно проходят трубы. Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять. Времени на замену - два выходных дня.
Фото прикладываю.
Это не гильзы - это сальники. Посмотрите тут
http://www.e-s74.ru/productsiya?category=303
Цитата(Макаров Василий А @ 22.1.2019, 11:25)

Но вот что за гильзы там стоят и какого диаметра, сказать трудно, а заказчик хочет их менять.
Рулеткой померять? Там же торчит что-то.
Dmitry_vk
22.1.2019, 14:26
Цитата(ViC @ 22.1.2019, 14:13)

Рулеткой померять? Там же торчит что-то.
Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)
Ferdipendoz
22.1.2019, 14:46
По диаметру трубы подобрать сальник набивной или нажимной и всё. Заводское изделие. Serg Ivanov выше всё уже написал
Kostyan777
22.1.2019, 15:20
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26)

Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)
Задвижка типа 30ч6бр, Pу10 Dn200 - собственно и сальник на Dn200
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:26)

Рита, теряешь хватку?
А как же по фотографии на глаз)
Дима, там задвижка 200. Не о чем говорить.
"Все уже украдено до нас" (с)
Макаров Василий А
23.1.2019, 22:48
Спасибо, вроде в вопросе разобрался. Это нажимной сальник. Теперь другой момент - по инструкции монтажа "Корпус самого сальника монтируется в опалубку при её бетонировании.". Наверняка бетон использовался в КНС 400 или может жаде 500. Но не менее 300 точно, так как там влажность и сточные воды. На сколько будет трудоемка работа по его демонтажу и монтажу нового и имеет ли это вообще смысл?
Также в ТЗ заказчик указал, что необходимо заменить гильзы. Но сальник нажимной это как я вижу не гильза, а именно сальник - изделие со своим названием для прохода через стены. И, как следствие, цена и работы по монтажу другие. Есть мысль заказчика послать с его заменой, сославшись что гильз здесь нету.
Ferdipendoz
24.1.2019, 7:21
А я думаю, что зак хочет сальники заменить. Ему что гильза, что сальник, в терминах не разбирается.
Макаров Василий А
24.1.2019, 9:52
Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз.
Serg Ivanov
24.1.2019, 15:36
Цитата(Макаров Василий А @ 24.1.2019, 9:52)

Ясно, что сальники. Но в тз прописаны гильзы, а мы работаем по тз.
Тянет на доп. соглашение.
"При обследовании выяснилось что упомянутые в ТЗ гильзы являются сальниками, что потребует..."