Насосная станция первого подъема, в нее входят трубы из речки (подрусловой водозабор). Сейсмика 7 балов
Согласно СП31.13330.2012
16.11 На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

Вопрос нужно ли ставить компенсаторы или можно обойтись сальником набивным на 20мм больше, труба после входа в приемную камеру заканчивается задвижкой?

И что считается вводом или выходом, граница все, что внутри здания или все, что за стенами зданий.

Смотрю чужую рабочую документацию и там компенсаторы стоят за стенами НС в земле.
Я считаю, что это неправильно, и от входных можно отказаться, а на выходных трубах поставить в здании!
zerosoul
Что, ни у кого нет ни каких предположений?
Aerl
По логике должны быть снаружи на всасах и напорных, в типовом проекте не смотрели?
zerosoul
Цитата(Aerl @ 12.2.2019, 9:16) *
По логике должны быть снаружи на всасах и напорных, в типовом проекте не смотрели?


По логике должны быть внутри (обслуживание) не будите же вы раскапывать трубы для их проверки имхо.
Типовые нашел только на колодцы в сейсмике, но там нет никаких компенсаторов. На остальное нет нечего, может плохо искал.
Но еще раз повторюсь, это приемная камера НС, т.е труба при входя заканчивается задвижкой и любые деформации трубы на стенку НС и на саму трубу никак не повлияют. Плюс у меня сальник заложен для сейсмики.
Serg Ivanov
Цитата(zerosoul @ 11.2.2019, 19:17) *
Что, ни у кого нет ни каких предположений?

Гибкие вставки всегда ставили внутри здания.
Металлорукава:

zerosoul
Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2019, 14:14) *
Гибкие вставки всегда ставили внутри здания.


Вопрос по входным трубопроводам (самотечным), они из стены на 300мм выходят, для чего компенсаторы там ставить?
Serg Ivanov
Цитата(zerosoul @ 12.2.2019, 14:22) *
Вопрос по входным трубопроводам (самотечным), они из стены на 300мм выходят, для чего компенсаторы там ставить?

Стены и оборудование внутри шатаются по разному. Что бы не треснули.