Насосная станция первого подъема, в нее входят трубы из речки (подрусловой водозабор). Сейсмика 7 балов
Согласно СП31.13330.2012
16.11 На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Вопрос нужно ли ставить компенсаторы или можно обойтись сальником набивным на 20мм больше, труба после входа в приемную камеру заканчивается задвижкой?
И что считается вводом или выходом, граница все, что внутри здания или все, что за стенами зданий.
Смотрю чужую рабочую документацию и там компенсаторы стоят за стенами НС в земле.
Я считаю, что это неправильно, и от входных можно отказаться, а на выходных трубах поставить в здании!