Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбросы из системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Onel1fe
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста. Дано: воздуховод, который выбрасывает газовоздушную смесь(Аварийная вентиляция). Если руководствоваться пунктом из СП 60 (указан ниже), то зонт на воздуховод удаляющий эту смесь устанавливать не следует. Вопрос: Как соблюдая этот пункт правил, защитить воздуховод от попадания осадков.



10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем вентиляции производственных помещений с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:

а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности;

б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
vadimk
СЕРИЯ 3.904.2-26 Насадок с водоотводящим кольцом
https://meganorm.ru/Data2/1/4293843/4293843107.pdf
Onel1fe
Благодарю)! Возьму на вооружение.
Vlad Volkov
Цитата(vadimk @ 20.2.2019, 17:37) *
СЕРИЯ 3.904.2-26 Насадок с водоотводящим кольцом
https://meganorm.ru/Data2/1/4293843/4293843107.pdf

Не защищает на 100%. Видно по конструкции. Особенно в сильный дождь или снегопад. И особенно при больших диаметрах.
Я делал отвод дренажа врезкой штуцера диаметром 15 на горизонтальном участке воздуховода перед самым выхлопом. Он у меня получался вынужденно, правда на выхлопах дымоудаления, но можно делать и специально.
Skaramush
Защищает. Именно насадка с водоотводящим кольцом. Но не эта. А вот эта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.