Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горячий цех
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ingener_seb
Уважаемые инженеры, нужна ваша помощь! В "горячем цехе" во время работы местных вытяжных систем от плиты,казана и мангала (расположенных рядом с печью), из "Русской печи" начинает валить дым, особенно при розжиге. Как лучше локализовать этот угарный дым ? Какие решения возможны в данном случае?
327
А приток имеется? Или приток через дымоход печи только?
ingener_seb
Цитата(327 @ 3.3.2019, 12:28) *
А приток имеется? Или приток через дымоход печи только?



Да, приток рядом в зал поступает. Прикрепил доп.файл. Красным цветом отмечено.
Таратыркин
Г-н ingener_seb, покажите аксонометрию, с размерами, расходами воздуха, отметками высот. Как приточки так и вытяжки. Конструкцию местных отсосов. Вам подскажем какие, достаточное простые замеры воздуха надо сделать, для принятия адекватных технических решений.
327
Тут важны расходы воздуха. Т.е. объём подаваемого в помещение воздуха должен компенсировать объём удаляемого. А местные вытяжные системы с механическим побуждением?
Ещё 1 момент. Печь может поддымливать в начале работы из-за конструктивных особенностей или неправильного розжига (дымоход когда холодный).
ingener_seb
Эту информацию Я уточняю, постараюсь побыстрей скинуть. Скажите возможно аккуратно установить в конструкцию "Русской печи", в дымоход металлическую вытяжную решетку, которая будет вытягивать угарный газ механическим вентилятором, во время розжига например?
327
Цитата(ingener_seb @ 3.3.2019, 11:25) *
Эту информацию Я уточняю, постараюсь побыстрей скинуть. Скажите возможно аккуратно установить в конструкцию "Русской печи", в дымоход металлическую вытяжную решетку, которая будет вытягивать угарный газ механическим вентилятором, во время розжига например?


Мне кажется проще сделать поддув с улицы.
ingener_seb
Цитата(327 @ 3.3.2019, 13:31) *
Мне кажется проще сделать поддув с улицы.



Все верно, с обеспечением компенсации притока, нет проблем, это сделаем, но вытяжные зонты находятся очень близко к "Русской печи" и они тянут все из нее. Может сконструировать искусственную вытяжку в дымоходе самой печи и дополнительно включать её при розжиге?
327
Не могут они "тянуть из печи". Значит отрицательный баланс в кухне. Сделаете правильно приток, дыма не будет.
Если волнует только розжиг, то поставьте на оголовок дымохода печи "каминный" вентилятор усиления тяги. Но учтите, что горят они часто, а стоят дорого. И работать он будет всё время топки.
ИОВ
Цитата(327 @ 3.3.2019, 11:49) *
Если волнует только розжиг, то поставьте на оголовок дымохода печи "каминный" вентилятор усиления тяги. Но учтите, что горят они часто, а стоят дорого. И работать он будет всё время топки.

Так нельзя - будет нарушаться тепловой режим печи. Т.е. не будет соблюдаться технологический режим выпечки.
При розжиге и работе печи в помещении её установки должен соблюдаться баланс притока/вытяжки с учётом вытяжки из печи.
ingener_seb
Цитата(327 @ 3.3.2019, 13:49) *
Не могут они "тянуть из печи". Значит отрицательный баланс в кухне. Сделаете правильно приток, дыма не будет.
Если волнует только розжиг, то поставьте на оголовок дымохода печи "каминный" вентилятор усиления тяги. Но учтите, что горят они часто, а стоят дорого. И работать он будет всё время топки.




Спасибо что помогли разобраться, на всякий случай завтра скину проект с расходами воздуха.

Цитата(ИОВ @ 3.3.2019, 14:18) *
Так нельзя - будет нарушаться тепловой режим печи. Т.е. не будет соблюдаться технологический режим выпечки.
При розжиге и работе печи в помещении её установки должен соблюдаться баланс притока/вытяжки с учётом вытяжки из печи.

Спасибо за информацию.
ИванФ
Цитата(ingener_seb @ 3.3.2019, 11:38) *
Может сконструировать искусственную вытяжку в дымоходе самой печи и дополнительно включать её при розжиге?


Все правильно, только расход воздуха должен быть небольшой (желательно с регулировкой), а где установить вентилятор - нужна схема с отметками воздуховодов. Желаю удачи.
ingener_seb
Цитата(ИванФ @ 3.3.2019, 16:08) *
Все правильно, только расход воздуха должен быть небольшой (желательно с регулировкой), а где установить вентилятор - нужна схема с отметками воздуховодов. Желаю удачи.


спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.